11千瓦的3相电机1000米距离要用多大的3芯电缆线

..

  11千瓦的3相电机1000米距离要用25平方的3芯铜电缆线。
  11KW电机的额定电流为I=P/(1.732Ucosφ)=11/(1.732x0.38x0.75)=22A(用标准三相市电电压计算,cosφ是负载功率因数,一般电动机取0.75 )。
  电机允许的最大电压损失率按7%计算为:380V×7%=26.6V。
  单相每相线电压降为:U=26.6V/1.732=15.4V。
  导线允许的最大电阻为:R=U/I=15.4V/22A≈0.7Ω。
  距离:L=1000米,铜线电阻率:ρ=0.0172Ωmm²/m。
  则可估算导线截面积为:S=ρ×L/R=0.0172×1000/0.7≈24.6mm²。
  工程上用的铜导线,以截面积(平方毫米)区分其规格有:(1.5;2.5;4;6;10;16;25;35;50;70;95;120;150;185)等。因此可选用25平方的铜线。铝线一般比铜线选大一个等级,因此可选用35平方的铝线。
  电缆的选择还与线路敷设形式以及电缆的使用环境温度有关。如果电缆是穿管埋地敷设,且环境温度较高,应选35平方的铜线才安全。如果用铝线,应选50平方。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2018-07-05
11KW1000米距离用线径:
铜线电阻率0.0172
11KW 电流22A
导线长度1000m
变压器端电压400V
末端允许电压372V
线与线电压降28V
单线压降14V
求单线电阻
R=U/I=14/22=.0.636欧姆
求铜线截面
S=PxL /R=0.0172x1000/0.636=27平方
没有这个规格电缆,可选用3x35平方铜芯电缆。长期可靠工作建议3x50平方的电缆。本回答被网友采纳
第2个回答  2008-08-02
11千瓦的3相电机工作在交流380V的电路中,额定电流大约是22A,用截面积大于3*5平方毫米的三相铜线电缆为好。本回答被提问者采纳
第3个回答  2008-08-02
如果是明敷用25平方的三芯铜电缆就可以,暗敷就要用35平方的。
第4个回答  2008-08-02
大于35平方毫米的三相铜线电缆。
相似回答