电梯验收标准

如题所述

电梯验收标准

电梯验收的执行标准主要有:
GB/T10060-1993《电梯安装验收规范》,GB/T10058-1997《电梯技术条件》,GB/T10059-1997《电梯实验条件》,GB7588-1995《电梯制造与安装安全规范》,TSG T7001-2009《电梯监督检验和定期检验规则》,GB/T18775-2002《电梯维修规范》,GB50310-2002《电梯工程施工质量验收规范》等。
电梯验收的主要内容有:
3.0.1安装单位施工现场的质量管理应符合下列规定:

1具有完善的验收标准、安装工艺及施工操作规程。

2具有健全的安装过程控制制度。

说明:

3.0.1本条规定了电梯安装单位施工现场的质量管理应包括的内容。

1安装工艺是指在施工现场指导安装人员完成作业的技术文件,安装工艺也可以称作安装手册或安装说明书。

2安装工程过程控制制度是指电梯安装单位为了实现过程控制,所制订的上、下工序之间验收的规程。

3.0.2电梯安装工程施工质量控制应符合下列规定:

1电梯安装前应按本规范进行土建交接检验,可按附录A表A记录。

2电梯安装前应按本规范进行电梯设备进场验收,可按附录B表B记录。

3电梯安装的各分项工程应按企业标准进行质量控制,每个分项工程应有自检记录。

3.0.3电梯安装工程质量验收应符合下列规定:

1参加安装工程施工和质量验收人员应具有相应的资格。

2承担有关安全性能检测的单位,必须具有相应资质。仪器设备应满足精度要求,并应在检定有效期内。

3分项工程质量验收均应在电梯安装单位自检合格的基础上进行。

4分项工程质量应分别按主控项目和一般项目检查验收。

5隐蔽工程应在电梯安装单位检查合格后,于隐蔽前通知有关单位检查验收,并形成验收文件。

说明:

3.0.3本条规定了电梯安装工程质量验收的要求。

5有关单位是指监理单位、建设单位

4电力驱动的曳引式或强制式电梯安装工程质量验收

4.1设备进场验收

设备进场验收是保证电梯安装工程质量的重要环节之一。全面、准确地进行进场验收能够及时发现问题,解决问题,为即将开始的电梯安装工程奠定良好的基础,也是体现过程控制的必要手段。

主控项目

4.1.1随机文件必须包括下列资料:

1土建布置图;

2产品出厂合格证;

3门锁装置、限速器、安全钳及缓冲器的型式试验证书复印件。

说明:

4.1.1

3因为门锁装置、限速器、安全钳、缓冲器是保证电梯安全的部件,因此在设备进场阶段必须提供由国家指定部门出具的型式试验合格证复印件。

一般项目

4.1.2随机文件还应包括下列资料:

1装箱单;

2安装、使用维护说明书;

3动力电路和安全电路的电气原理图

说明:

4.1.2

3电气原理图是电气装置分项工程安装、接线、调试及交付使用后维修必备的文件。

4.1.1-4.1.2随机文件是电梯产品供应商移交给建筑单位及安装单位的文件,这些文件应针对所安装的电梯产品,应能指导电梯安装人员顺利、准确地进行安装作业,是保证电梯安装工程质量的关键。

4.1.3设备零部件应与装箱单内容相符。

4.1.4设备外观不应存在明显的损坏。

说明:

4.1.4本条规定电梯设备进场时应进行观感检查,损坏是指因人为或意外而造成明显的凹凸、断裂、永久变形、表面涂层脱落等缺陷。

4.2土建交接检验

主控项目

4.2.1机房(如果有)内部、井道土建(钢架)结构及布置必须符合电梯土建布置图的要求。

4.2.2主电源开关必须符合下列规定:

1主电源开关应能够切断电梯正常使用情况下最大电流;

2对有机房电梯该开关应能从机房入口处方便地接近;

3对无机房电梯该开关应设置在井道外工作人员方便接近的地方,且应具有必要的安全防护。

4.2.3井道必须符合下列规定:

1当底坑底面下有人员能到达的空间存在,且对重(或平衡重)上未设有安全钳装置时,对重缓冲器必须能安装在(或平衡重运行区域的下边必须)一直延伸到坚固地面上的实心桩墩上;

2电梯安装之前,所有层门预留孔必须设有高度不小于1.2m的安全保护围衬,并应保证有足够的强度;

3当相邻两层门地坎间的距离大于11m时,其间必须设置井道安全门,井道安全门严禁向井道内开启,且必须装有安全门处于关闭的电梯才能运行的电气安全装置。当相邻轿厢间有相互求援用轿厢安全门时,可不执行本款。

一般项目

4.2.4机房(如果有)还应符合下列规定:

1机房内应设有固定的电气照明,地板表面上的照度不应小于200lx。机房内应设置一个或多个电源插座。在机房内靠近入口的适当高度处应设有一个开关或类似装置控制机房照明电源。

2机房内应通风,从建筑物其他部分抽出的陈腐空气,不得排入机房内。

3应根据产品供应商的要求,提供设备进场所需要的通道和搬运空间。

4电梯工作人员应能方便地进入机房或滑轮间,而不需要临时借助于其他辅助设施。

5机房应采用经久耐用且不易产生灰尘的材料建造,机房内的地板应采用防滑材料。

注:此项可在电梯安装后验收。

6在一个机房内,当有两个以上不同平面的工作平台,且相邻平台高度差大于0.5m时,应设置楼梯或台阶,并应设置高度不小于0.9m的安全防护栏杆。当机房地面有深度大于0.5m的凹坑或槽坑时,均应盖住。供人活动空间和工作台面以上净高度不应小于1.8m。

7供人员进出的检修活板门应有不小于0.8m*0.8m的净通道,开门到位后应能自行保持在开启位置。检修活板门关闭后应能支撑两个人的重量(每个人按在门的任意0.2m*0.2m面积上作用100N的力计算),不得有永久性变形。

8门或检修活板门应装有带钥匙的锁,它应从机房内不用销量打开。只供运送器材的活板门,可只在机房内部锁住。

9电源零线和接地线应分开。机房内接地装置的接地电阻值不应大于4Ω。

10机房应有良好的防渗、防漏水保护。

4.2.5井道还应符合下列规定:

1井道尺寸是指垂直于电梯设计运行方向的井道截面沿电梯设计运行方向投影所测定的井道最小净空尺寸,该尺寸应和土建布置图所要求的一致,允许偏差应符合下列规定:

1)当电梯行程高度小于等于30m时为0- 25mm;

2)当电梯行程高度大于30m且小于等于60m时为0- 35mm;

3)当电梯行程高度大于60m且小于等于90m时为0- 50mm;

4)当电梯行程高度大于90m时,允许偏差应符合土建布置图要求。

2全封闭或部分封闭的井道,井道的隔离保护、井道壁、底坑底面和顶板应具有安装电梯部件所需要的足够强度,应采用非燃烧材料建造,且应不遇产生灰尘。

3当底坑深度大于2.5m且建筑物布置允许时,应设置一人符合安全门要求的底坑进口;当没有进入底坑的其他通道时,应设置一个从层门进入底坑的永久性装置,且此装置不得凸入电梯运行空间。

4井道应为电梯专用,井道内不得装设与电梯无关的设备、电缆等。井道可装设采暖设备,但不得采用蒸汽和水作为热源,且采暖设备的控制与调节装置应装在井道外面。

5井道内应设置永久性电气照明,井道内照度应不得小于50lx,井道最高点和最低点0.5m以内应各装一盏灯,再设中间灯,并分别在机房和底坑设置一控制开关。

6装有多台电梯的井道内各电梯的底坑之间应设置最低点离底坑地面不大于0.3m,且至少延伸到最低层站楼面以上2.5m高度的隔障,在隔障宽度方向上隔障与井道壁之间的间隙不应大于150mm。

当轿顶边缘和相邻电梯运动部件(轿厢、对重或平衡重)之间的水平距离小于0.5m时,隔障应延长贯穿整个井道的高度。隔障的宽度不得小于被保护的运动部件(或其部分)的宽度每边再各加0.1m。

7底坑内应有良好的防渗、防漏水保护,底坑内不得有积水。

8每层楼面应有水平面基准标识。

说明:

4.2.1-4.2.5是保证电梯安装工程顺利进行和确保电梯安装工程质量的重要环节。

4.3驱动主机

主控项目

4.3.1紧急操作装置动作必须正常。可拆卸的装置必须置于驱动主机附近易接近处,紧急求援操作说明必须贴于紧急操作时易见处。

说明:

4.3.1为了紧急求援操作时,正确、安全、方便地进行求援工作。

一般项目

4.3.2当驱动主机承重梁需埋入承重墙时,埋入端长度应超过墙厚中心至少20mm,且支承长度不应小于75mm。

4.3.3制动器动作应灵活,制动间隙调整应符合产品设计要求。

4.3.4驱动主机、驱动主机底座与承重梁的安装应符合产品设计要求。

4.3.5驱动主机减速箱(如果有)内油量应在油标所限定的范围内。

4.3.6机房内钢丝绳与楼板孔洞边间隙应为20-40mm,通向井道的孔洞四周应设置高度不小于50mm的台缘。

4.4导轨

主控项目

4.4.1导轨安装位置必须符合土建布置图要求。

一般项目

4.4.2两列导轨顶面间的距离偏差应为:轿厢导轨0- 2mm;对重导轨0- 3mm。

4.4.3导轨支架在井道壁上安装应固定可靠。预埋件应符合土建布置图要求。锚栓(如膨胀螺栓等)固定应在井道壁的混凝土构件上使用,其连接强度与承受振动的能力应满足电梯产品设计要求,混凝土构件的压缩强度应符合土建布置图要求。

说明:

4.4.3根据技术的发展,增加了用锚栓(如膨胀螺栓等)固定导轨支架的安装方式。

4.4.4每列导轨工作面(包括侧面与顶面)与安装基准线每5m的偏差均不应大于下列数值:

轿厢导轨和设有安全钳的对重(平衡重)导轨为0.6mm;不设安全钳的对重(平衡重)导轨为1.0mm。

4.4.5轿厢导轨和设有安全钳的对重(平衡重)导轨工作面接头处不应有连续缝隙,导轨接头处台阶不应大于0.05mm。如超过应修平,修平长度应大于150mm。

4.4.6不设安全钳的对重(平衡重)导轨接头处缝隙不应大于1.0mm,导轨工作面接头处台阶不应大于0.15mm。

4.5门系统

主控项目

4.5.1层门地坎至轿厢地坎之间的水平距离偏差为0- 3mm,且最大距离严禁超过35mm。

4.5.2层门强迫关门装置必须动作正常。

4.5.3动力操纵的水平滑动门在关门开始的1/3行程之后,阻止关门的力严禁超过150N。

4.5.4层门锁钩必须动作灵活,在证实锁紧的电气安全装置动作之前,锁紧元件的最小啮合长度为7mm。

一般项目

4.5.5门刀与层门地坎、门锁滚轮与轿厢地坎间隙不应小于5mm。

说明:

4.5.5要求安装人员应将门刀与地坎,门锁滚轮与地坎间隙调整正确。避免在电梯运行时,以现磨擦,碰撞。

4.5.6层门地坎水平度不得大于2/1000,地坎应高出装修地面2-5mm。

4.5.7层门指示灯盒、召唤盒和消防开关盒应安装正确,其面板与墙面贴实,横竖端正。

4.5.8门扇与门扇、门扇与门套、门扇与门楣、门扇与门口处轿壁、门扇下端与地坎的间隙,乘客电梯不应大于6mm,载货电梯不应大于8mm。

4.6轿厢

主控项目

4.6.1当距轿底面在1.1m以下使用玻璃轿壁时,必须在距轿底面0.9-1.1m高度安装扶手,且扶手必须独立地固定,不得与玻璃有关。

一般项目

4.6.2当轿厢有反绳轮时,反绳轮应设置防护装置和挡绳装置。

4.6.3当轿顶外侧边缘至井道壁水平方向的自由距离大于0.3m时,轿厢应装设防护栏及警示性标识。

说明:

4.6.3警示性标识可采用警示性颜色或警示性标语、标牌。

4.7对重(平衡重)

一般项目

4.7.1当对重(平衡重)架有反绳轮,反绳轮应设置防护装置和挡绳装置。

4.7.2对重(平衡重)块应可靠固定。

4.8安全部件

主控项目

4.8.1限速器动作速度整定封记必须完好,且无拆动痕迹。

说明:

4.8.1为防止其他人员调整限速器、改变动作速度,造成安全钳误动作或达到动作速度而不能动作。

4.8.2当安全钳可调节时,整定封记应完好,且无拆动痕迹。

说明:

4.8.2为防止其他人员调整安全钳,造成其推失去应有的作用。

一般项目

4.8.3限速器张紧装置与其限位开关相对位置安装应正确。

4.8.4安全钳与导轨的间隙应符合产品设计要求。

4.8.5轿厢在两端站平层位置时,轿厢、对重的缓冲器撞板与缓冲器顶面间的距离应符合土建布置图要求。轿厢、对重的缓冲器撞板中心与缓冲器中心的偏差不应大于20mm。

4.8.6液压缓冲器柱塞垂度不应大于0.5%,充液量应正确。

4.9悬挂装置、随行电缆、补偿装置

主控项目

4.9.1绳头组合必须安全可靠,且每个绳头组合必须安装防螺母松动和脱落的装置。

4.9.2钢丝绳严禁有死弯。

4.9.3当轿厢悬挂在两根钢丝绳或链条上,且其中一根钢丝绳基链条发生异常相对伸长时,为此装设的电气安全开关应动作可靠。

4.9.4随行电缆严禁有打结和波浪扭曲现象。

一般项目

4.9.5每根钢丝绳张力与平均值偏差不应大于5%。

4.9.6随行电缆的安装应符合下列规定:

1随行电缆端部应固定可靠。

2随行电缆在运行中应避免与井道内其他部件干涉。当轿厢完全压在缓冲器上时,随行电缆不得与底坑地面接触。

4.9.7补偿绳、链、缆等补偿装置的端部应固定可靠。

4.9.8对补偿绳的张紧轮,验证补偿绳张紧的电气安全开关应动作可靠。张紧轮应安装防护装置。

4.10电气装置

主控项目

4.10.1电气设备接地必须符合下列规定:

1所有电气设备及导管、线槽的外露可导电部分均必须可靠接地(PE);

2接地支线应分别直接接至接地干线接线柱上,不得互相连接后再接地。

4.10.2导体之间和导体对地之间的绝缘电阻必须大于1000Ω/V,且其值不得小于:

1动力电路和电气安全装置电路:0.5MΩ;

2其他电路(控制、照明、信号等):0.25MΩ。

一般项目

4.10.3主电源开关不应切断下列供电电路:

1轿厢照明和通风;

2机房和滑轮间照明;

3机房、轿顶和底坑的电源插座;

4井道照明;

5报警装置。

4.10.4机房和井道内应按产品要求配线。软线和无护套电缆应在导管、线槽或能确保起出等效防护作用的装置中使用。护套电缆和橡套软电缆可明敷于井道或机房内使用,但不得明敷于地面。

4.10.5导管、线槽的敷设应整齐牢固。线槽内导线总面积不应大于线槽净面积60%;导管内导线总面积不应大于导管内净面积40%;软管固定间距不应大于1m,端头固定间距不应大于0.1m。

4.10.6接地支线应采用黄绿相间的绝缘导线。

4.10.7控制柜(屏)的安装位置应符合电梯土建布置图中的要求。

4.11整机安装验收

主控项目

4.11.1安全保护验收必须符合下列规定:

1必须检查以下安全装置或功能:

1)断相、错相保护装置或功能

当控制柜三相电源中任何一相断开或任何二相错接时,断相、错相保护装置或功能应使电梯不发生危险故障。

注:当错相不影响电梯正常运行时可没有错相保护装置或功能。

2)短路、过载保护装置

动力电路、控制电路、安全电路必须有与负载匹配的短路保护装置;动力电路必须有过载保护装置。

3)限速器

限速器上的轿厢(对重、平衡重)下行标志必须与轿厢(对重、平衡重)的实际下行方向相符。限速器铭牌上的额定速度、动作速度必须与被检电梯相符。

4)安全钳

安全钳必须与其型式试验证书相符。

5)缓冲器

缓冲器必须与其型式试验证书相符。

6)门锁装置

门锁装置必须与其型式试验证书相符。

7)上、下极限开关

上、下极限开关必须是安全触点,在端站位置进行动作试验时必须动作正常。在轿厢或对重(如果有)接触缓冲器之前必须动作,且缓冲器完全压缩时,保持动作状态。

8)轿顶、机房(如果有)、滑轮间(如果有)、底坑停止装置

位于轿顶、机房(如果有)、滑轮间(如果有)、底坑停止装置的动作必须正常。

2下列安全开关,必须动作可靠:

1)限速器绳张紧开关;

2)液压缓冲器复位开关;

3)有补偿张紧轮时,补偿张紧开关;

4)当额定速度大于m/s时,补偿绳轮防跳开关;

5)轿厢安全窗(如果有)开关;

6)安全门、底坑门、检修活板门(如果有)的开关;

7)对可拆卸式紧急操作装置所需要的安全开关;

8)悬挂钢丝绳(链条为现两根时,防松动安全开关。)

4.11.2限速器安全钳联动试验必须符合下列规定:

1限速器与安全钳电气开关在联动试验中必须动作可靠,且应使驱动主机立即制动;

2对瞬时式安全钳,轿厢应载有均匀分布的额定载重量;对渐进式安全钳,轿厢应载有均匀分布的125%额定载重量。当短接限速器及安全钳电气开关,轿厢以检修速度下行,人为使限速器机械动作时,安全钳应可靠动作,轿厢必须可靠制动,且轿底倾斜度不应大于5%。

4.11.3层门与轿门的试验必须符合下列规定:

1每层层门必须能够用三角钥匙正常开启;

2当一个层门或轿门(在多扇门中任何一扇门)非正常打开时,电梯严禁启动或继续运行。

说明:

4.11.3层门与轿门联锁是防止发生坠落、剪切的安全保护。

4.11.4曳引式电梯的曳引能力试验必须符合下列规定:

1轿厢在行程上部范围空载上行及行程下部范围载有125%额定载重量下行,分别停层3次以上,轿厢必须可靠地制停(空载上行工况应平层)。轿厢载有125%额定载重量以正常运行速度下行时,切断电动机与制动器供电,电梯必须可靠制动。

2当对重完全在缓冲器上,且驱动主机按轿厢上行方向连续运转时,空载轿厢严禁向上提升。

一般项目

4.11.5曳引式电梯的平衡系数应为0.4-0.5。

4.11.6电梯安装后应进行运行试验;轿厢分别在空载、额定载荷工况下,按产品设计规定的每小时启动次数和负载持续率各运行1000次(每天不少于8h),电梯应运行平稳、制动可靠、连续运行无故障。

4.11.7噪声检验应符合下列规定:

1机房噪声:对额定速度小于等于4m/s的电梯,不应大于80dB(A);对额定速度大于4m/s,不应大于85dB(A)。

2乘客电梯和病床电梯运行中轿内噪声:对额定速度小于等于4m/s的电梯,不应大于55dB(A);对额定速度大于4m/s的电梯,不应大于60dB(A)。

3乘客电梯和病床电梯的开关门过程噪声不应大于65dB(A)。

4.11.8平层准确度检验应符合下列规定:

1额定速度小于等于0.63m/s的交流双速电梯,应在 15mm的范围内;

2额定速度大于0.632m/s且小于等于1.0m/s交流双速电梯,应在 30mm的范围内;

3其他调速方式的电梯,应在 15mm的范围内。

4.11.9运行速度检验应符合下列规定:

当电源为额定频率和额定电压、轿厢载有50%额定载荷时,向下行至行程中段(除去加速加减速段)时的速度,不应大于额定速度的105%,且不应小于额定速度的92%。

4.11.10观感检查应符合下列规定:

1轿门带动层门开、关运行,门扇与门扇、门扇与门套、门扇与门楣、门扇与门口处轿壁、门扇下端与地坎应无刮碰现象;

2门扇与门扇、门扇与门套、门扇与门楣、门扇与门口处轿壁、门扇下端与地坎之间各自的间隙在整个长度上应基本一致;

3对机房(如果有)、导轨支架、底坑、轿顶、轿内、轿门、层门及门地次等部位应进行清理。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
相似回答