消防电梯的型号问题

首先请大家不要复制建筑防火规范来敷衍,那个只是说明消防电梯的功能。我是想了解一下普通客梯和消防电梯在电梯行业标准里的确切区别,这两种电梯在型号标识上怎么区分?消防电梯是按照国家标准编号还是生产企业自己编号?所谓的有消防功能的客梯是否等同于消防电梯?哪一补国家标准或行业标准里确切的定义了“消防电梯”的具体要求?谢谢各位...
补充一下,我是想找到确切的规范和规定,谢谢各位。
一楼答非所问,不过谢谢关注。
二楼的也别扯了,你更不沾边。
三楼的又把高层建筑防火设计规范找出来了,这个我肯定比你们熟。
请大家看清问题:普通客梯(或者带消防功能的客梯)与消防电梯在电梯行业的国家标准或行业标准里的确切区别,难道没有确切的规定么?不然消防部门如何把关?住户怎么区别?谢谢各位。
继续补充疑问:难道说高耸建筑也是用带消防功能的客梯?楼顶着火,消防员就坐这种电梯去灭火?这与送死有什么区别...

有消防功能的客梯是不等同于消防电梯

目前大部分电梯只是具备消防功能,也就是火灾时的迫降功能,但不能提供救援用,也就是火灾时必须停掉,

消防电梯也就是说火灾时可以用,防火防水,可供消防人员上下

《建筑设计防火规范》和《高层民用建筑设计防火规范》

回答者:tyzw2008 你还没分清电梯带消防功能和消防电梯的区别,防水防火只是相对的,换句话说消防员的防火服能不能防火,但是不是什么高温的火都抗的住

http://baike.baidu.com/view/1061715.htm

《高层民用建筑设计防火规范》其中第六章——安全疏散和消防电梯

.3 消防电梯

6.3.1 下列高层建筑应设消防电梯:
6.3.1.1 一类公共建筑。
6.3.1.2 塔式住宅。
6.3.1.3 十二层及十二层以上的单元式住宅或通廊式住宅。
6.3.1.4 高度超过32m的其它二类公共建筑。
6.3.2 高层建筑消防电梯的设置数量应符合下列规定:
6.3.2.1 当每层建筑面积不大于1500m2时,应设1台。
6.3.2.2 当大于1500m2但不大于4500m2时,应设2台。
6.3.2.3 当大于4500m2时,应设3台。
6.3.2.4 消防电梯可与客梯或工作电梯兼用,但应符合消防电梯的要求。
6.3.3 消防电梯的设置应符合下列规定:
6.3.3.1 消防电梯宜分别设在不同的防火分区内。
6.3.3.2 消防电梯间应设前室,其面积:居住建筑不应小于4.50m2;公共建筑不应小于6.00m2。当与防烟楼梯间合用前室时,其面积:居住建筑不应小于6.00m2;公共建筑不应小于10m2。
6.3.3.3 消防电梯间前室宜靠外墙设置,在首层应设直通室外的出口或经过长度不超过30m的通道通向室外。
6.3.3.4 消防电梯间前室的门,应采用乙级防火门或具有停滞功能的防火卷帘。
6.3.3.5 消防电梯的载重量不应小于800kg。
6.3.3.6 消防电梯井、机房与相邻其它电梯井、机房之间,应采用耐火极限不低于2.00h的隔墙隔开,当在隔墙上开门时,应设甲级防火门。
6.3.3.7 消防电梯的行驶速度,应按从首层到顶层的运行时间不超过60s计算确定。
6.3.3.8 消防电梯轿厢的内装修应采用不燃烧材料。
6.3.3.9 动力与控制电缆、电线应采取防水措施。
6.3.3.10 消防电梯轿厢内应设专用电话;并应在首层设供消防队员专用的操作按钮。
6.3.3.11 消防电梯间前室门口宜设挡水设施。
消防电梯的井底应设排水设施,排水井容量不应小于2.00m3,排水泵的排水量不应小于10L/s。

请注意最后几点

普通客梯和消防电梯在电梯行业标准里的确切区别,没区别
这两种电梯在型号标识上怎么区分?没有
消防电梯是按照国家标准编号还是生产企业自己编号?没有
所谓的有消防功能的客梯是否等同于消防电梯?关不同
哪一补国家标准或行业标准里确切的定义了“消防电梯”的具体要求 建筑设计防火规范

事实上国内电梯还没有真正意义上的消防电梯,
有标准也只是建筑防火标准了(电梯验收和大楼验收是两个部门,电梯验收只要求带消防功能,其他的就是建筑行业的标准了)

从某种意义上来说,其实消防功能的电梯也就是消防电梯了,俺也分不清了,呵呵
其实应该这么说,按理论来说,带消防功能的电梯和消防电梯是不一样的,但实际上维一的区别估计就是上面的高层民用建筑设计防火规范,其他部份都一样的,

参考资料:http://baike.baidu.com/view/1061715.htm

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2008-08-01
普通电梯加上消防要求的功能,平时就是普通电梯。型号与普通电梯一样,订货时注明兼消防电梯,电梯厂家就知道怎么做。
第2个回答  2008-08-04
消防电梯!是你大楼的所有楼层都必须通过此电梯到达!并且电梯要开门!否则就不叫消防电梯了!没有说消防电梯必须防水 防火!目前还没有防火防水的电梯投入市场呢!
第3个回答  2008-08-08
普通客梯消防功能 好多只是消防回归基站功能,不能用于灭火.消防梯要有独立.井道 机房 电源 等整台电梯设计都与客梯有分别,消防功能动作后有着另一种控制方式可以保护消防员.GB7588电梯标准应该有! 日立梯型号上就好像无分别,但功能上有分别.
第4个回答  2008-08-20
一楼答非所问,不过谢谢关注。
二楼的也别扯了,你更不沾边。
三楼的又把高层建筑防火设计规范找出来了,这个我肯定比你们熟。
请大家看清问题:普通客梯(或者带消防功能的客梯)与消防电梯在电梯行业的国家标准或行业标准里的确切区别,难道没有确切的规定么?不然消防部门如何把关?住户怎么区别?谢谢各位。
相似回答