00问答网
所有问题
可燃气报警器离地多高,甲烷气体
如题所述
举报该问题
推荐答案 2018-11-14
根据泄露气体的比重(大于空气或小于空气)并结合空气流动趋势,后确定综合泄漏流的立体流动趋势图。气体比空气重:要安装在距地面30-60cm,气体比空气轻的:安装在距顶棚30-60cm。控制器便于操作,距地面为1.5米,装在值班室等一直有人在的地方。露天探头的安装也应根据被测气体密度而选择安装高度,特别注意的一点是检测器探头应安装在主导风向的下风侧。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://00.wendadaohang.com/zd/enn0eneTDeDeDnenDn.html
其他回答
第1个回答 2018-05-25
参照GB 50493-2009 石油化工
可燃气体
和有毒气体检测报警设计规范,6.1.2检测比重小于空气的可燃气体或有毒气体的探测器,其安装高度应高于释放源0.5m~2m。不是距离地面多高,是距离释放源。
本回答被网友采纳
相似回答
固定式
可燃气报警器
的安装位置怎么选择?
答:
回答:深圳市无眼界科技: 1.检测比空气重的
可燃气体
和/或有毒气体时.推荐的检测器安装高度应高出地坪(或楼板面)0.3~0.6m 。 过低易造成因雨水淋、溅对检测器的损害;过高则超出了比空气重的气体易于积聚的高度。 2.检测比空气轻的可燃气体(如
甲烷
和城市煤气)时,检测
器高
出释放源所在高度0.5~ 2m,且...
可燃气体
探测器安装在哪里?需符合哪些安装规范
答:
一般情况下,面积适中的室内空间,可依据保护半径均匀布点,
即可燃气体探测器安装在离释放源距离7.5m以内或两只可燃气体探测器的水平距离在15m以内
;面积过大或存在大量可通风部位的室内空间,应按室外情况布置可燃气体探测器。可燃气体探测器安装在室外时,应布置在可燃气体释放源的全年最小频率风向的上风...
可燃气体报警器
怎么安装?安装规范有哪些?
答:
应符合本规程第3.2.15条的要求,可燃气体报警控制器在墙上安装时,
其底边距地面高度宜为1.3~1.5m
,其靠近门轴的侧面距墙不应小于0.5m,操作面应有1.2m宽的操作距离;落地安装时,其底边宜高出地面0.1~0.2m。可燃气体报警控制器应安装牢固,不应倾斜;安装在轻质墙上时,应采取加固措施。距离...
家里的
燃气
泄露
报警器
一般装在哪里??
答:
燃气泄露报警器安装位置:距离气源半径1.5米范围内
,通风良好处:液化气比空气重,安装在距地面约0.3米处。天然气、城市煤气、一氧化碳等比空气轻,安装在距天花板约0.3米处。不能安装报警器的位置:墙角、柜内等空气不易流通的位置。
大家正在搜
甲烷可燃气体报警器可以测其他气体
甲烷可燃气体报警器的报警设置
甲烷测定器是否属于可燃气体报警器
甲烷标气校验可燃气体报警器换算
可燃气体探测器与燃气报警器区别
甲烷气体报警器报警
甲烷可燃气体报警仪安装高度
可燃气体报警器
氯气气体报警器
相关问题
可燃气体报警器可以检测哪些气体?
甲烷可燃气体报警器找哪个比较便宜
我国燃气报警器报警浓度国家标准是多少
ch4可燃气体爆炸极限范围是多少ppm
用50%LEL甲烷标定的气体检测报警器,怎么测量其他可燃气体...
探测天然气,甲烷等可燃气体泄漏浓度的报警器探测范围有哪些
天然气场站甲烷可燃气体探测器在那个部门定期检测
甲烷可燃气体浓度超标时能及时报警吗