砖基础砌体工程施工质量一般规定有哪些

如题所述

(1)冻胀环境和条件的地区,地面以下或防潮层以下的砌体不宜采用多孔砖。
(2)砌筑砖砌体时,砖应提前1~2d 浇水湿润。烧结普通砖含水率宜为10%~15%,灰砂砖、粉煤灰砖含水率宜为5%~8%(现场检验砖的含水率的简易方法采用断砖法,当砖截面四周融水深度为15~20mm 时,视为符合要求的适宜含水率)。
(3)采用铺浆法砌筑时,铺浆长度不得超过750mm;施工期间气温超过30℃时,铺浆长度不得超过500mm。
(4)砖基础中的洞口、管道、沟槽和预埋件等,宽度超过300mm 的,应砌筑平拱或设置过梁。
(5)施工时施砌的蒸压(养)砖的产品龄期不应小于28d。
(6)竖向灰缝不应出现透明缝、瞎缝和假缝。
(7)临时间断处补砌时,必须将接搓处表面清理干净,浇水湿润,并填实砂浆,保持灰缝平直。
来源于问问我建筑综合平台
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2017-12-19
一、砖基础施工前,应完成下列工作:
1 进场的砖、水泥、钢筋、预拌砂浆、专用砌筑砂浆、外加剂等原材料进场时,应检查其质量合格证明;对有复检要求的原材料应见证取样送检,检验结果应满足设计及相应国家现行标准要求。砖的质量检查,应包括其品种、规格、尺寸、外观质量及强度等级,符合设计及产品标准要求后方可使用;
2 砌筑砂浆及混凝土配合比的设计;
3 块体应按设计及标准要求绘制排块图、节点组砌图;
4 检查砌筑施工操作人员的技能资格,并对操作人员进行技术、安全交底;
5 完成基槽、隐蔽工程、上道工序的验收,且经验收合格;
6 砌筑基础前,应先用钢尺校核轴线放线尺寸,位置和标高应引自基准点或设计指定点;
7 标志板、皮数杆设置。
二、砖基础砌筑:
1 混凝土实,心砖不宜浇水湿润,但在气候干燥炎热的情况下,宜在砌筑前对其浇水湿润;烧结普通砖含水率宜为10%~15%;
2 砖基础砌筑前,基础垫层表面应清扫干净,洒水湿润。先盘墙角,每次盘角高度不应超过五层砖,随盘随靠平、吊直;
3 砌基础墙应挂线,24墙反手挂线,37以上墙应双面挂线;
4 基础大放脚砌至基础上部时,要拉线检查轴线及边线,保证基础墙身位置正确;同时还要对照皮数杆的砖层及标高,如有偏差时,应在水平灰缝中逐渐调整,使墙的层数与皮数杆一致;
5 砖基础组砌方法应正确,一般采用满丁满条,里外咬槎,上下层错缝;大放脚形式应符合设计要求。当设计元规定时,宜采用二皮砖一收或二皮与一皮砖间隔一收的砌筑形式,退台宽度均应为60mm ,退台处面层砖应丁砖砌筑;
6 砖基底标高不同时,应从低处砌起,并应由高处向低处搭接。当设计元要求时,搭接长度L不应小于基础底的高差H,搭接长度范围内下层基础应扩大砌筑;
7 砖砌体的灰缝应横平竖直,厚薄均匀。水平灰缝厚度和竖向灰缝宽度宜为10mm ,但不应小于8mm,且不应大于12mm ;
8 各种预留洞、埋件、拉结筋按设计要求留置,避免后剔凿,影响砌体质量。安装管沟和洞口过梁其型号、标高必须正确,底灰饱满;如坐灰超过20mm厚,用细石混凝土铺垫,两端搭墙长度应一致;
9 变形缝的墙角应按直角要求砌筑,先砌的墙要把舌头灰刮尽;后砌的墙可采用缩口灰,掉入缝内的杂物随时清理;
10 砖基础墙的防潮层,当设计元具体要求时,宜采用1 : 2.5的水泥砂浆加防水剂铺设,其厚度可为20mm。抗震设防地区建筑物,不应采用卷材作基础墙的水平防潮层;
11砖基础按一个楼层/每250m3砌体,各种砂浆,每台搅拌机至少做一组试块(一组六块),如砂浆强度等级或配合比变更时,还应增加制作试块。本回答被网友采纳
第2个回答  2021-07-11
