光伏发电系统与电网的连接方式,可分为独立光伏系统和并网光伏系统两大类。经过多年的发展,光伏发电目前是一种较为成熟、可靠的技术,并已经逐渐从过去的独立系统,朝大规模并网方向发展。但目前光伏发电最显著的缺点是成本高,目前每千瓦时电能生产成本约为煤电的20倍、风电的10倍左右。根据美国、日本、欧洲的发展路线图,预计随着技术进步、转换效率的提高以及市场规模的扩大,到2030年前后,光伏发电的成本有可能接近现在的风电成本。总之,太阳能光伏发电目前成本较高,但产业化基础好,在2030年前后具备成为战略能源的技术、成本和环境优势,2050年前后可成为重要的能源供应来源。
要求:电压偏差:为了使当地交流负载正常工作,光伏系统中逆变器的输出电压应与电网相匹配。正常运行时,光伏系统和电网接口处的电压允许偏差应符合GB/T12325的规定。三相电压的允许偏差为额定电压的±7%,单相电压的允许偏差为额定电压的+7%、-10%。频率:光伏系统并网时应与电网同步运行。电网额定频率为50Hz,光伏系统并网后的频率允许偏差应符合GB/T15945的规定,即偏差值允许±0.5Hz。
谐波和波形畸变低的电流和电压的谐波水平是所希望的;较高的谐波增加了对所连接的设备产生有害影响的可能性。谐波电压和电流的允许水平取决于配电系统的特性、供电类型、所连接的负载/设备,以及电网的现行规定。光伏系统的输出应有较低的电流畸变,以确保对连接到电网的其他设备不造成不利影响。总谐波电流应小于逆变器额定输出的5%。各次谐波应限制在表1、表2所列的百分比之内。