根据10KV高压进线柜的电能表的读数怎样计算电能?
如题所述
举报该问题
推荐答案 2022-12-22
高压计量电能=CT比*PT比*电能表计量的电能
假设CT为2000:5,CT比为400
10kv高压使用的是100V的电能表,PT比为100.
电能表计量的电能等于本月抄表数值(止码)-上月抄表数值(起码)。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://00.wendadaohang.com/zd/erZBZDIer0jjD0T0nZ.html
相似回答
10Kv
变750v有电流互感器无电压互感器
怎样算
度数?
答:
倍率就是一次额定电流(或电压)与二次额定电流(或电压)的比值。
如果是高压计量的倍率=电压互感器倍率×电流互感器倍率
。电压互感器和变压器类似,是用来变换线路上的电压的仪器。但是变压器变换电压的目的是为了输送电能,因此容量很大,一般都是以千伏安或兆伏安为计算单位;而电压互感器变换电压的目的。
高压
室
进线
总
柜
电压
10KV
'电流530A,功率因数为0.9,请问总功率是多少?
答:
你好:
——★1、有功功率为:电压 X 电流 X 根号3 X 功率因数
。——★2、总功率 = 10KV × 530A × 1.732 × 0.9 =8261.640KW。
组合
电能表
电量
如何计算
答:
实际用电计费倍率=电流互感器变比*电压互感器变比*电能表变比
,像你所说的电流互感器变比为400/5=80倍,电压互感器变比为10kV/100V=100倍,电能表变比为1,所以计费倍率为80*100*1=8000倍,电量也就是有功无功电能表上所计两次的电量差值乘以8000所得的值 ...
10kv高压进线
总
柜
高压计量柜及出线柜电流互感器变比
怎么计算
答:
电流互感器一般按额定电流的1.3~1.5倍来选择.变比的计算就是一次侧电流与二次侧电流之比.电流互感器二次侧电流是5A,知道一次侧电流就能计算出变比了.