零线断了为什么会烧电器?

如题所述

如果主零线断线就可能烧毁电器,我们知道三根火线之前的电压为380V我们称之为线电压,任意一根火线和零线之间的电压是220V我们称之为相电压。我们通常家里用的电就是相电压220V的,但是在供电局供电的时候主线是三相四线制

打个比方,现在有三个房子需要用电,为了三相电流平衡,这三根火线会分别给三个房子用,A相给甲房,B相给乙房,C相给丙房,三根火线一家一根,而零线只有一根则是三家公用。

一旦主零线断开,这三根火线就通过各自带的电器设备互相联通,串联成电压为380V的回路,因电器设备各自的功率不一样,所以容易导致小功率的设备烧毁,而功率大的设备不能额定正常运行。

扩展资料:

零线带电

带电的起因和解决方法

1、零线带电是没有良好接地的体现,如果良好接地了,电流会流入地下,用电笔将会检测不出来。如果用电笔检测出零线带电,要么是零线断了,要么是接触不好。但这其实是结果,而不是零线带电的原因;

2、原因:正常情况下,零线上不应该有电。所以,一旦有电,肯定是故障的表现;最简单的就是电磁感应,而且这时候零线没有良好接地,未能形成回路

其次,用电设备漏电或者相线碰壳,但是电流不算大,因此还没有跳闸;零线带电,零线肯定没有良好接地;解决以后,再去找设备原因。

参考资料来源:

百度百科-零线

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2018-06-29

三相四线制的电路中接入单项设备,如果正常的情况下电流是从相线流向零线的,当供电回路中的总零线断掉,电流回流就会发生了改变。变成从一条相线流向另外两条相线的回路。因为接入的单项设备比较多,所以每一项都不可能平衡,中性点就发生了漂移,单项设备所承受的电压就随之改变了。

如图,假设灯1为1000瓦,灯2为100瓦,分别接在电源的A项和B项,在正常的情况下灯1与灯2都能正常照明。

上图所示总零线断掉,电路发生了改变。

或者这样看更直观一些。不要忘记这是两个220V的灯泡哦。那么接下来我们分析一下为什么会烧。

已知I=V/R,那么在正常的情况下,灯1的阻值为1000/220等于48.4欧姆。

灯2的阻值为100/220等于484欧姆。

那么串联在一起的总的阻值为48.4+484=532.4欧姆。总的电流为380/532.4=0.714A.

那么灯1两端的电压为48.4*0.714=34.6V。灯2的两端电压为484*0.714=345.6V。

通过计算可知。额定功率为100W的灯泡需要承受345.6V的电压,远超过了220V的额定电压。所以当然会烧了。

技术分享,不喜勿喷。关注小王说电工,带给你精彩!

本回答被网友采纳

23年二级建造师-新考季备考指导课

精编干货 高效通关

¥1元/科

23年一级建造师-备考资料大礼包

备考提速 精华知识点

¥1元/科

2021一级造价师-密训抢分

密训抢分冲刺

¥0元

2021一消名师100节精品课

超值体验,轻松取证

¥0元

2021年中级经济师-强化进阶体验课

知己知彼,三步破局

¥1元

2022年高级经济师-基础重塑课

基础重塑 高效备考

¥0元

2021健康管理师超值教程大礼包

教程课题一站式配齐

¥39元

四级人力资源管理师-备考指导

轻松入门人力资源师

¥0元

    在线客服官方服务
      官方网站精华资料免费直播课免费领课领优惠券考试日历
第2个回答  推荐于2017-12-15
我们都知道,三相四线里面,三相火线相互之间是380伏的电压我称之为相电压,任意一根火线和零线之间的电压是220伏的我们称之为是线电压,而我们通常家里用的电就是线电压220伏的,但是在我们供电的时候主线却是三相四线的,打个比方,现在有三家人用电,为了三相电留平衡,我们分别给三家用A相给张家.B相给李家.C相给王家,三相火线每家只用一根,而零线是三家公用一根,那么当零线断开时,假设张家正在用3000瓦电炉,而李家只用一直60瓦的灯泡,很明显3000瓦的电炉和60瓦的灯泡相比,电炉的电阻值相当于一根电线一样,这时候,李家的灯泡所承受的电压就是张家的A相和李家的B相之间的相电压380V,而灯泡本身的额定电压只有220V,那灯泡当然就会烧坏了本回答被网友采纳
第3个回答  2013-08-07
因为相线之间是380伏电压,而相线和零线之间是220伏,当零线断了,就导致相线之间形成回路,所以当三相线不平衡用电的时候,一般负荷小的电压升高,负荷大的电压下降,高电压就烧电器了,低电压就起不动了。
第4个回答  2013-08-06
1.目前的住宅室内配电引入的大多是单相交流电,即只有一根相(火)线,另两根线分别是N线(即零线)和PE线(即保护线)。

2.进户的总开关一般是2P的,即可以同时切断相线和N线。分路开关一般是单极的,即不切N线,偶然的某一路N线断开只影响该回路的电器不能使用,而不影响其它回路,这就是室内照明、插座等回路要分开的原因。

3.至于3相不平衡(指各相负荷不一样)所导致的危害,是因为当配电系统N线开路后,会导致某一相回路上的电器设备和另一相回路上的电器设备行成串联回路,该串联回路电压就变成380V,因电器设备各自的功率不一样,所以容易导致小功率的设备烧毁、而大功率的设备不能额定正常运行。
转载百度历史回答
相似回答