特灵)家用中央空调故障显示是什么问题啊

我家一台特灵小型家用中央空调风冷式冷水机组,型号CGAR0605ABRNRNA,开机制暖,机组运行一会而室外机风机停止运行,显示E3,过一会而压缩机也停止运行。也希望各位好友,能把代码也给我,我不胜感激

特灵空调常见的一些故障代码:

EE 线控器与室内机通讯异常 主板不做故障处理

E:00 线控器环境温度传感器故障 调用主板回风温度传感器,正常运行

E:01 制冷剂泄漏 内风机/辅热可运行,园林椅,其它外设关闭

E:02 压缩机堵转 关闭压缩机/外风机,内风机可运行

E:03 室外盘管温度传感器故障 关闭压缩机/外风机,内风机可运行

E:04 室内盘管温度传感器故障 "定频机:关闭压缩机/外风机,内风机可运行;变频机:降频运行"

E:05 室内机环境温度传感器故障 "调用线控器温度传感器,正常运行。

E:00,E:05同时出现时停机"

E:06 室外机环境温度传感器故障 "定频机:在HEAT2/4规格,略过与之有条件继续运行;变频机:降频运行 "

E:07 排气或压缩机顶部温度传感器故障 关闭压缩机/外风机

E:08 IPM模块保护 关闭压缩机,外风机继续运行

E:09 室外机过压、欠压 电压正常后恢复

E:10 压缩机排气温度过高 关闭压缩机/外风机

E:11 室内、外机通讯异常 对应的室内机停止工作

E:12 保留,未使用

E:13 室外机EEPROM数据错误 系统停机

E:14 相邻机无电源 关闭压缩机/外风机
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2015-05-21

E3为出水温度过低防冻报警,检测水系统(如Y型过滤器是否有堵塞、系统是否有空气)和问题探头是否出现检测偏差

相似回答