我家最近新装的一台格力空调,内机在外机启动时会有“哧…”的一声、如同放气的声音,像是从管路里传出的,持续时间大约5秒左右。
【注意我这是制冷模式下出现的,另一台老的空调没这情况,看了百度里很多人说的是制热模式下有此情况,被告知是正常的】
不知道这会不会是管路焊接不良(加长了2米多)或安装出现的问题?
另外问下,保修期内管路维修和空调加氟是收费的么?
格力猎手系列空气净化器
杀灭病毒 守护健康
¥12080
格力·臻新风变频冷暖3匹1级能效柜机
双向换气 净菌自洁
¥19999
格力手持推杆式吸尘器
飓风大吸力暗角不藏尘
¥3599
晶弘多门冰箱 变频339L
除菌保温 -5℃瞬冻
¥6599
格力消毒液制造机
省心便捷自制消毒液
¥498
格力明珠变频冷暖空调
凉得自然 暖得均匀
¥26999
查
看
更
多
首先感谢你您的回答。
我说的异响是从内机传出的,不是外机,另外您说出厂模式是制热,首次用制冷需要切换运行;但我这已经连续用了几天制冷,当中并没切换过制热,每次启动还始终有这声音。
前面看到有人提到可能是铜管压瘪或焊接堵住造成的,该如何判断。
电话问安装工,他却说这是正常的,问他老机器怎么没有,他没说清。
你描述的声音的确是四通阀换向的声音,内机是通过铜管传到进来的,但是每次开机都有就不对了,你注意听下关机的时候是否也有这个声音。如果是管路焊接堵了,或者管路憋了的话,机组管路会结霜,同时是会报警的,如高压过高,或者低压过低等故障。另外你的制冷效果怎么样?
追问那个声音描述起来,就像吹管子的声音,空空的,不只是开机时有,确切点讲,是每次外机启动的时候、内机出风的时候就有,关机没有这种声音。
目前制冷还不错,天气太热制热也还没试过呢!
照这么说还真有可能是焊点的地方,部分堵,你可以观察下焊点,用手握住,压缩机启动的时候是不是有明显的震动,声音可能就是从焊接点传出来的。