家里电表下面的空气开关老是跳闸!合上后又能使用一段时间。不定时可能又会跳!一开始是家里开柜式空调机会跳。现在开一个风机都有可能跳。他们说有可能是家里漏电!请问漏电会是这种情况么。。换一个空气开关能解决么!
并且跳闸后去合上时发现空气开关很烫。因为家里都是埋的线。。无法证实线路是否漏电。请问高手。这种情况是漏电造成的么。。
不是一使用就跳。。是用一会就跳。时间不等。有可能是一小时有可能是两小时!
追答一使用就跳闸,那是你家电器或是线路有短路现象才那样。你说的用一会才跳,而且开关外壳发烫,就是电器过载所致,或是线路接头有松动氧化,总之是过流所致,就是电流过大。只有更换新的质量好的空开,以及检查线路接头,处理氧化层,禁锢线路。祝好运。再次提醒请一定注意安全,
这个不是漏电保护器的问题。这个是空气开关跳。漏电在家门口。这个是楼下电表下面的空气开关跳!使用一段时间后就跳开。并且空气开关很烫
追答对啊,你空气开关很烫就说明电流过大了,以超出它的安全电流了所以它就会跳,要么就是里面的线圈有问题了,没到安全电流它也会跳。所以建议在电线没问题的情况下(走的暗线主线能承受大功率机器)换一个稍微大点的空开试试。换了久知道情况了
32A行不
追答以你家里的同时使用的电器功率计算。32应该是可以的。可以达到6KW。
安装时,除了注意安全操作外,还要注意安装时检查电线是否有碳化或者发黑等问题,因为长期过热可能导致铜线过氧化。