变频器报F0016是什么故障

如题所述

F0016为接地故障。

1、先检查加速时间参数是否过短,扭矩提升参数是否过大,然后检查负载是否过大。如无此现象,可断开输出侧电流互感器和直流侧霍尔电流检测点进行复位操作,查看是否有过电流。

2、当电机以大惯性驱动负载时,当变频器频率降低时,电机的实际转速可能大于同步转速。需要注意的是,此时电机处于发电状态,然后这部分能量将通过逆变电路返回直流电路,使逆变电路具有过电压或过电流保护。

3、当负载惯性较大,需要在一定时间内停机时,应增加外制动电阻和制动单元。ACS510系列22kw及以下变频电机内置制动装置。需要注意的是,应增加外部制动电阻,然后根据产品手册中的标准选择电阻来解决问题。

扩展资料:

过流故障可分为加速,减速,恒速过电流.其可能是由于变频器的加减速时间太短,负载发生突变,负荷分配不均,输出短路等原因引起的。

这时一般可通过延长加减速时间,减少负荷的突变,外加能耗制动元件,进行负荷分配设计,对线路进行检查,如果断开负载变频器还是过流故障,说明变频器逆变电路已环,需要更换变频器。

过载故障包括变频过载和电机器过载,其可能是加速时间太短,直流制动量过大、电网电压太低、负载过重等原因引起的。

一般可通过延长加速时间,延长制动时间,检查电网电压等,负载过重,所选的电机和变频器不能拖动该负载,也可能是由于机械润滑不好引起,如前者则必须更换大功率的电机和变频器;如后者则要对生产机械进行检修。

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
相似回答