PL7通讯问题紧急求助!!!

本人第一次接触PL7,现在CPU485口通过编程电缆与笔记本串口连接。我在“PLC地址定义”菜单下配置通讯,我的是XP系统,我安装的是U。。。00驱动。选择COM1,配置好后准备下载硬件配置文件,下载未成功。求教高手给一个编程下载的通讯配置详细步骤。我现在用的PL74.4软件。编程电缆型号记不清了? 好象是1311什么的 (此型号未必准确)。急急急~~~

你可能没有正确安装电缆的驱动. USB-TSXPCX3030驱动. 1.该驱动安装分2次,第一次先装驱动,完后再装串口驱动,PC会自动提示你,切记! 2.然后你打开PL7软件,选择PLC-Define plc address后,出现窗口在OPTION-CONFIGURATION OF THE DEVICES; 3.在UNITELWAY CONFIGURATION 下正确选择你的COM1. 4.可以连接
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2013-08-09
我数据线是TSX C USB 486 联机报Not possible to establish the phsical link with plc address sys via driver untlw01 ,通讯口一致,校验也设过,USB驱动也安装了,就是不能联机,请赐教。
第2个回答  2013-08-09
楼主能不能给我一份USB-TSXPCX3030驱动程序。非常感谢。[email protected]