help:涵管与一般建筑物的间距有什么具体规定?

请教:涵管与一般建筑物的间距有什么具体规定?可以参考哪本规范?

此项工程还在设计当中,因为我们这边主要设计挡墙部分,污水管是由挡墙定而定。具体管道平面图,我们也没有的 (挡墙大概4米左右,抗滑是满足的)另外您所提出的问题,本人稍作解释一下,有问题还请指出 (1)污水管沉降问题污水管的具体尺寸已给出,直径有400mm,加上基础及水重,荷载并不算大。Gabion网箱挡墙本身柔性较好,如果墙后或基础有较小的沉降或位移,挡墙可以适应一定的沉降问题或位移问题。另外,网箱之间、层与层之间通过高强度高镀锌低碳钢丝连接,相互之间石块的咬合力,整体性、稳定性是不用担心的。(2)污水管漏水问题首先这个肯定要与管道本身有一定的问题如果漏水,Gabion结构也可以排出。因为Gabion结构是由粒径大于网目尺寸1.5到2倍的块石(比重大于17.5)网箱结构,墙后设有土工织物,起到过滤、排水、水土保持等效果。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2013-08-03
建筑地基设计规范里好象有,但您的可能比较特殊,因为涵管是过水建筑物,如果破裂,可能改变原始地基的应力条件和土的性状。控制不好可能引起建筑物的损害,如额外沉降、局部开裂。这个要具体问题具体分析,如果是桩基20米深,管道在5米深度,影响不是很大。因此,建议楼主把问题具体话,大家好帮助,别让大家什么情况都考虑。我甚至都想,建筑物先还是涵管在先的问题。涉及您具体的,可能就没有那么复杂情况。另外,基本地层也应该说说。
第2个回答  2013-08-03
其次,涵管多大直径,准备埋多深?建筑物是民宅、电厂,还是蔬菜大棚?
第3个回答  2013-08-03
我搞过GABION墙设计.您的这个设计不太合理半部 - “主要是排水管在墙后”,问题:(1)污水管沉降大怎么办(2)污水管漏水可能引起挡土墙失稳另外,几米高的挡土墙?多长?抗滑稳定/抗倾覆安全系数多少?一般抗滑动是个问题,采用6度后倾。
第4个回答  2013-08-03
至于排水管,尽量埋设到挡土墙前地下,排污管可能穿过挡土墙。也请给个管道的平面布置图。