空调外机一会转一会停,是怎么回事

如题所述

美的的变频空调停一会儿,再停一会儿。原因如下:1。几秒钟后,室外空调停止。可能是开启了自动模式。当室内温度接近设定温度时,空调会停止,可以关闭自动模式。2.压缩机过电流保护可能是由于电压不稳定造成的,所以更换稳压装置。3.可能是室外风扇故障导致严重结霜。空调处于除霜模式,室外机停止工作,室内机进入防冷空气功能。等到除霜结束。4.可能是制冷剂不足导致室外机不转,空调制冷剂不足或泄漏。此时,室外机中的压缩机无法吸收制冷剂完成制冷循环,因此压缩机不会工作,最终室外机不会转动。在给空调添加制冷剂之前,需要对泄漏的部分进行修复。5.如果空调外机不停止运转,可能是压缩机的接触器线圈触点卡住,更换接触器;6.温度从未下降到设定值;7、压缩机控制电路故障,检查线路;8.如果节温器坏了,更换它;温度传感器坏了。更换传感器等。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2018-10-14

空调外机一会转一会不转的原因:可能是风扇电机线圈短路或开路、启动 电容 损坏、轴承磨损或润滑不良、风扇叶片被杂物缠绕等原因。

首先,我们检查一下压缩机是否还在工作,若是不工作,则检测一下是否已经坏掉,若是坏了就必须重新换一个压缩机,一个压缩机的价位大概在500—1000元人民币之间。

其次,检测一下制冷管道,检测是否已经泄露或者损坏,这会影响空调的制冷能力,若是坏了则需要重新更换通气管道。再次,需要检测是否还有雪种。因为雪中是制冷剂,使用久了可能就会因为种种原因而损失一些,那么需要检测是否还有雪种,没有则加两瓶雪种即可。

然后,清洗和更换空调滤清器。滤清器使用久了就会有杂质,即堵塞冷气,另外也会引起空气的异味,所以也要及时清理,这个也可能是造成空调不凉的原因之一。最后,检测一下电瓶。如果空调一直是使用电瓶带动的,那么看看电瓶是否已经没有电了。

扩展资料:

空调的室外机又被称为主机,主要包括压缩机、冷凝器和毛细管。

压缩机

空调压缩机中所指定的一个齿间容积对的工作过程。阴螺杆、阳螺杆转向互相迎合一侧的气体受压缩,这一侧面称为高压区;相反,螺杆转向彼此背离的一侧面,

齿间容积在扩大并处在吸气阶段,称为低压区。

压缩制冷剂(例如氟利昂)变成液态。然后利用液态在常压下变气态时的吸热现象制冷。

空气密度是很小的。你拿根打针用的针管。抽满一针管空气,用手堵住出气口,推动针管就是在压缩空气了。用针管就可以把气体压缩三分之一的体积。

冷凝器

压缩机吸入从蒸发器出来的较低压力的工质蒸汽,使之压力升高后送入冷凝器,在冷凝器中冷凝成压力较高的液体,经节流阀节流后,成为压力较低的液体后,送入蒸发器,在蒸发器中吸热蒸发而成为压力较低的蒸汽,从而完成制冷循环。

对某些应用来说,气体必须通过一根长长的管子(通常盘成螺线管),以便让热量散失到四周的空气中,铜之类的导热金属常用于输送蒸气。为提高冷凝器的效率经常在管道上附加散热片以加速散热。散热片是用良导热金属制成的平板。

毛细管组件

毛细管组件包括毛细管和单向阀。其中单向阀普遍应用于空调室外机中,它由辅助毛细管及单向阀组成,空调不同型号的机器的单向阀组件大同小异。在单向阀上有一个箭头,它表示气流只能是按照箭头的方向流动,反向则停止,只能从辅助毛细管通过。

单向阀组件它安装在室外机的下后方,通常有一块黑颜色的减震块包着,包沥青是起消音的作用。

单向阀组件只用在空调制热过程中,制冷中单向阀组件是不起作用的。单向阀组件在制热时的作用是为了增大制冷剂的流动阻力,减小制冷剂的流动速度,使制冷剂在室外机充分蒸发,使压缩机排出的制冷剂气体变为制冷剂液体,提高空调制热效果。

参考资料:空调-百度百科

本回答被网友采纳
第2个回答  2018-11-12

空调外机一会转一会不转的原因:

1、空调外机风扇不转原因:可能是风扇电机线圈短路或开路、启动电容 损坏、轴承磨损或润滑不良、风扇叶片被杂物缠绕等原因。

2、检查一下压缩机是否还在工作,若是不工作,则检测一下是否已经坏掉,若是坏了就必须重新换一个压缩机,一个压缩机的价位大概在500—1000元人民币之间。其次,检测一下制冷管道,检测是否已经泄露或者损坏,这会影响空调的制冷能力,若是坏了则需要重新更换通气管道。

3、清洗和更换空调滤清器。滤清器使用久了就会有杂质,即堵塞冷气,另外也会引起空气的异味,所以也要及时清理,这个也可能是造成空调不凉的原因之一。最后,检测一下电瓶。如果空调一直是使用电瓶带动的,那么看看电瓶是否已经没有电了。

4、如果是变频空调机,室温的控制逻辑是压缩机不停机,只降频运转,低频的低制冷量等于室内的热负载需求,可使室温维持在正负0.5度以内的恒温状态。若变频空调机也出现压缩机ON-OFF循环现象,除非变频空调机的匹数过大,室内的热负载需求过小,才有可能发生启动停止的循环模式,否则,也必定是冷媒系统及压缩机出现了故障。一样须由专业人员仔细检查判断。

扩展资料:

空调的使用方法

1、不要贪图空调的低温,温度设定适当即可,因为空调在制冷时,设定温度高2℃,就可节电20%,对于静坐或正在进行轻度劳动的人来说,室内可以接受的温度一般在27℃—28℃之间。

2、过滤网要常清洗,太多的灰尘会塞住网孔,使空调加倍费力。

3、改进房间的维护结构。对一些房间的门窗结构较差,缝隙较大的,可做一些应急性改善;如用胶水纸带封住窗缝,并在玻璃窗外贴一层透明的塑料薄膜、采用遮阳窗帘,室内墙壁贴木制板塑料板,在墙外涂刷白色涂料等,以减少通过外墙带来的冷气损耗。

4、选择制冷功率适中的空调,一台制冷功率不足的空调,不仅不能提供足够的制冷效果,而且由长时间不断地运转,还会减短空调的使用寿命,增加空调产生使用故障的可能性。另外,如果空调的制冷功率过大,就会使空调的恒温器过于频繁地开关,从而导致对空调压缩机的磨损加大;同时,也会造成空调耗电量的增加。

5、避免阳光直射。在夏季,遮住日光的直射,可节电约5%。

参考资料:百度百科:空调正确使用方法

本回答被网友采纳
第3个回答  2018-10-20

1、电源突然断电:如果家里突然断电导致空调外机不转这个时候我们就要排查室内机和室外机来电是否正常,因为室内机和室外机都是靠交流 接触器 来进行连接的。

2、冷凝器出故障:一般空调出现了故障多半就是冷凝器受损,室外冷凝器也是有它自己的自我保护系统,当没有定期给它清洁时,它就会启动自己的保护系统。所以为了引起不必要的麻烦我们尽可能的定时去清理它。

3、氟利昂泄漏:氟利昂的量是有一定限度的,过多或过少都回会造成空调不正常工作,这个时候造成空调的自我保护系统,就会出现高压保护自动 开关 机进行自我保护。

4、电脑板故障。室外机的运行是同过电脑板进行控制的,所以当室外机不运行的时候也会有可能是电脑板的故障; 压缩机 、室外机烧坏。同样会引起外机不运作。请专业维修人员上 门 检查修复。


扩展资料

空调外机不转解决方法

1、空调的 蒸发器 、冷凝器外部脏堵,都会使制冷效果明显下降,甚至出现不制冷现象,此种现象有些用户往往认为是缺氟,便送修理部修理,用户平时应该注意空调的定期清洗与保养工作。

2、拆下变压器 ,测量初级线圈无阻值,次级阻值正常,很显然,变压器初级线圈已经损坏,更换一个新的变压器后,接上电源,电源指示灯亮起,机器工作正常。

3、冷凝器、蒸发器外部脏堵.立冰空调的蒸发器、冷凝器外部脏堵(如柳絮、尘埃),都会使制冷效果明显下降,甚至出现不制冷现象,此种现象有些用户往往认为是缺氟,此种现象有些用户往往认为是缺氟,便送修理部修理,用户平时应注意空调的定期清洗与保养工作。

4、压缩机启动电容的损坏.如果一台1.5匹分体式空调器,开机后不制冷,室内、外风扇都转,但压缩机不工作,打开室外机,测量220V已经到接线柱,关掉电源后,测量压缩机绕组阻值正常,在测压缩机的启动电容已经没有充、放电现象,显然已经开路,更换启动电容后,故障排除。

5、空调电源线容量不足.动前测220V供电正常,而压缩机启动瞬间测电压只有150V左右,此多为220V供电线选配不当,导线横截面细,遇此故障只需更换电源线。

本回答被网友采纳
第4个回答  2015-11-07
空调正常达到温度就会停机,等室温上升然后再启动温度到了再停机。
非正常停机,一般指空调存在问题,基本问题如下:
1、缺氟或氟过多,空调缺制冷剂会导致压缩机热保护;
2、电源电压不足,市电供电不稳;
3、压缩机启动电容坏,内机传感探头坏;
4、外机散热器脏或散热不良。
如果排除这些问题还是停机那就要检查电路,要么电脑板输出有问题,要么压缩机存在问题,一般按上面的检查就可以排除问题。