等电位要如何做

请说一下等电位的具体做法,谢谢

等电位作业的要求和做法,如下:
13.3等电位作业
13.3.1等电位作业一般在66、±125kV及以上电压等级的电力线路和电气设备上进行。若需在35kV电压等级进行等电位作业时,应采取可靠的绝缘隔离措施。20kV及以下电压等级的电力线路和电气设备上不准进行等电位作业。
13.3.2等电位作业人员应在衣服外面穿合格的全套屏蔽服(包括帽、衣樨、手套、袜和鞋,750、1000kV等电位作业人员还应戴面罩),且各部分应连接良好。屏蔽服内还应穿着阻燃内衣。
禁止通过屏蔽服断、接接地电流、空载线路和耦合电容器的电容电流。
13.3.3等电位作业人员对接地体的距离应不小于表5的规定,对相邻导线的距离应不小于表8的规定。
表8 等电位作业人员对邻相导线的最小距离
┏━━━━━━━━━┳━━━━┳━━━━┳━━━━┳━━━━┳━━━━┳━━━━┳━━━━━━━━━━━┓
┃ 电压等级(kV) ┃ 35 ┃ 66 ┃ 110 ┃ 220 ┃ 330 ┃ 500 ┃ 750 ┃
┣━━━━━━━━━╋━━━━╋━━━━╋━━━━╋━━━━╋━━━━╋━━━━╋━━━━━━━━━━━┫
┃ 距离(m) ┃ 0.8 ┃ 0.9 ┃ 1.4 ┃ 2.5 ┃ 3.5 ┃ 5.0 ┃ 6.9 (7.2)w ┃
┣━━━━━━━━━┻━━━━┻━━━━┻━━━━┻━━━━┻━━━━┻━━━━┻━━━━━━━━━━━┫
┃ 注:6.9m为边相值,7.2m为中相值。表中数值刁i包括人体活动范围,作业中需考虑人体活动范围不得小于0.5m。 ┃
┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┛
13.3.4等电位作业人员在绝缘梯上作业或者沿绝缘梯进入强电场时,其与接地体和带电体两部分间隙所组成的组合间隙不准小于表9的规定。
表9等电位作业中的最小组合间隙
┏━━━━━━━━━┳━━━━┳━━━━┳━━━━┳━━━━┳━━━━┳━━━━┳━━━━━┳━━━━┳━━━━┳━━━━┳━━━━┓
┃ 电压等级(kV) ┃ 66 ┃ 110 ┃ 220 ┃ 330 ┃ 500 ┃ 750 ┃ 1000 ┃±400 ┃±500 ┃±660 ┃±800 ┃
┣━━━━━━━━━╋━━━━╋━━━━╋━━━━╋━━━━╋━━━━╋━━━━╋━━━━━╋━━━━╋━━━━╋━━━━╋━━━━┫
┃ ┃ ┃ ┃ ┃ ┃ ┃ ┃6.9 (6.7 ┃ ┃ ┃ ┃ ┃
┃ 距离(m) ┃ 0.8 ┃ 1.2 ┃ 2.1 ┃ 3.1 ┃ 3.9 ┃ 4.90 ┃ ┃ 3.9③ ┃ 3.8 ┃ 4.3④ ┃ 6.6 ┃
┃ ┃ ┃ ┃ ┃ ┃ ┃ ┃ )② ┃ ┃ ┃ ┃ ┃
┣━━━━━━━━━┻━━━━┻━━━━┻━━━━┻━━━━┻━━━━┻━━━━┻━━━━━┻━━━━┻━━━━┻━━━━┻━━━━┫
┃ 注1:4.9为直线塔中相值。表中数值彳i包括人体占位问隙,作业中需考虑人体占位、训辣不得小于0.5m。 ┃
┃ 注2:6.9为中柏值,6.7为边相值。表中数值不包括人体占位问隙,作业中需考虑人体占位问隙不得小于0.5m。 ┃
┃ 注3:±400kV数据是按海拔3000m校正的,海拔为3500m、4000m、4500m、5000m、5300m时最小组合问隙依次 ┃
┃ 为4 .15m、4.3 Sm、4.55m、4.80m、4.90m. ┃
┃ 注4:海拔500m以下,±660kV取4.3m值;海拔500~lOOOm、1000~1500m、1500~2000m时最小组合问隙依次 ┃
┃ 为4.6m、4.8m、5.1m。 ┃
┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┛
13.3.5等电位作业人员沿绝缘子串进入强电场的作业,一般在220kV及以上电压等级的绝缘子串上进行。其组合间隙不准小于表9的规定。若不满足表9的规定,应加装保护间隙。扣除人体短接的和零值的绝缘子片数后,良好绝缘子片数不准小于表7的规定。
13.3.6等电位作业人员在电位转移前,应得到工作负责人的许可。转移电位时,人体裸露部分与带电体的距离不应小于表10的规定。750、1000kV等电位作业应使用电位转移棒进行电位转移。
表10等电位作业转移电位时人体裸露部分与带电体的最小距离
┏━━━━━━━━━┳━━━━━━┳━━━━━━━┳━━━━━━━┳━━━━━━━┳━━━━━━━━┓
┃ 电压等级(kV) ┃ 35、66 ┃ 110、220 ┃ 330、500 ┃±400、±500 ┃ 750、 1000 ┃
┣━━━━━━━━━╋━━━━━━╋━━━━━━━╋━━━━━━━╋━━━━━━━╋━━━━━━━━┫
┃ 距离(m) ┃ 0.2 ┃ 0.3 ┃ 0.4 ┃ 0.4 ┃ 0.5 ┃
┗━━━━━━━━━┻━━━━━━┻━━━━━━━┻━━━━━━━┻━━━━━━━┻━━━━━━━━┛
表10(续)
1000kV等电位作业同时执行13.3.2。
13.3.7等电位作业人员与地电位作业人员传递工具和材料时,应使用绝缘工具或绝缘绳索进行,其有效长度不准小于表6的规定。
13.3.8沿导、地线上悬挂的软、硬梯或飞车进入强电场的作业应遵守下列规定:
13.3.8.1在连续档距的导、地线上挂梯(或飞车)时,其导、地线的截面不准小于:钢芯铝绞线和铝合金绞线12 0fflffl2;钢绞线50 fflffl2(等同OPGW光缆和配套的LGJ-70/40导线)。
13.3.8.2有下列情况之一者,应经验算合格,并经本单位分管生产的领导(总工程师)批准后才能进行:
a)在孤立档的导、地线上的作业。
b)在有断股的导、地线和锈蚀的地线上的作业。
c)在13.3.8.1条以外的其他型号导、地线上的作业。
d)两人以上在同档同一根导、地线上的作业。
13.3.8.3在导、地线上悬挂梯子、飞车进行等屯位作业前,应检查本档两端杆塔处导、地线的紧固情况。
挂梯载荷后,应保持地线及人体对下方带电导线的安全间距比表5中的数值增大0.5m;带电导线及人体对被跨越的电力线路、通信线路和其他建筑物的安全距离应比表5中的数值增大Im。
13.3.8.4在瓷横担线路上禁止挂梯作业,在转动横担的线路上挂梯前应将横担固定。
13.3.9等电位作业人员在作业中禁止用酒精、汽油等易燃品擦拭带电体及绝缘部分,防止起火。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  推荐于2018-12-25
第一、等电位是起均衡电位的作用,人处在有等电位连接的场所,当人体触电时,就可以使人体与所在之处没有电位差,因而起到安全保护人体的作用。
等电位连接,就是建筑内 一切本身不带电,却有导电功能的金属管道,结构等等,将其全部连接起来,处处连通。
第二、如何连接

建筑中的等电位联结是将建筑物中各电气装置和其它装置外露的金属及可导电部分与人工或自然接地体同导体连接起来以达到减少电位差称为等电位联结。等电位联结有总等电位联结、局部等电位联结和辅助等电位联结。
  总等电位联结(MEB):总等电位联结作用于全建筑物,它在一定程度上可降低建筑物内间接接触电击的接触电压和不同金属部件间的电位差,并消除自建筑物外经电气线路和各种金属管道引入的危险故障电压的危害。它应通过进线配电箱近旁的接地母排(总等电位联结端子板)将下列可导电部分互相连通:
  ——进线配电箱的PE(PEN)母排;
  ——公用设施的金属管道,如上、下水、热力、燃气等管道;
  ——建筑物金属结构;
  ——如果设置有人工接地,也包括其接地极引线。
  住宅楼做总等电位联结后,可防止TN系统电源线路中的PE和PEN线传导引入故障电压导致电击事故,同时可减少电位差、电弧、电火花发生的机率,避免接地故障引起的电气火灾事故和人身电击事故;同时也是防雷安全所必需。因此,在建筑物的每一电源进线处,一般设有总等电位联结端子板,由总等电位联结端子板与进入建筑物的金属管道和金属结构构件进行连接。
  辅助等电位联结(SEB):在导电部分间,用导线直接连通,使其电位相等或相近,称作辅助等电位联结。
  局部等电位联结(LEB):在一局部场所范围内将各可导电部分连通,称作局部等电位联结。它可通过局部等电位联结端子板将下列部分互相连通:
  ——PE母线或PE干线;
  ——公用设施的金属管道;
  ——建筑物金属结构;本回答被网友采纳
第2个回答  2013-07-23
等电位就是,在一个带电线路中如果选定两个测试点,测得它们之间没有电压即没有电位差,则我们就认定这两个测试点是等电位的,它们之间也是没有阻值的 .
第3个回答  2013-07-23
等电位就是用镀锌扁钢跟接地钢筋焊接,然后在外面钻一个小孔,用螺丝跟金属家具联接上就行了本回答被网友采纳
第4个回答  2013-07-23
等电位类似地线连接装置,保持检修孔外漏就可以了。
相似回答