应急照明回路可以跟普通照明回路公用一个灯具吗。保证普通照明开关可以控制 却保证断电后该灯具起效果

求大师,叫叫我怎么接这个线和控制。普通照明一个控制,应急也有一个控制。 那么普通照明和应急开关控制需要双联双控吗?

①、从设计的角度来讲,普通照明回路和应急照明回路应当分回路供电

②、应急照明的灯具可以和普通灯具一样用翘板开关控制(接线方法同普通灯具的接法一模一样,这里就不详说,见附图),应急照明灯具为了保证在消防情况下强制启动,一般来讲,会多一根强制启动线,在应急照明箱内有个强制点亮模块(控制单相接触器,消防情况下,接触器吸合,平常情况下接触器断开),同消防联动,在消防情况下强制点亮,保证应急照明灯,即使在翘班开关打在断档,灯具一样能亮,就是翘板开关在消防情况下不受控制!

O(∩_∩)O~,还有别的问题吗?????

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  推荐于2017-09-13

这么接就可以了,注意应急母线平时是不带电的,开关为双控开关(单联双控开关)

本回答被网友采纳
第2个回答  2013-07-24
就以前装过的应急灯来看,好象可以共用零线,火线分开控制。这个也不知道是不是符合安全要求。