辽宁富士电梯,控制系统是BL2000,电梯运行一段时间就会出现不关门

已经排查了门机械性卡死,门机及门机变频器,光幕,开关门按钮,外呼按钮,双稳开关,及接线,均无故障。出现不关门故障时轿厢显示屏显示O,请问高手这是怎么回事

  检查所有的门锁和付门锁,看触点导通是否可靠;还有一个地方就是门锁接触器的反馈触点,不行的话并一个触点再试试。追问

门锁是没有问题的,不是门关了门锁不闭合,而是根本就不关门,。门锁接触器在关门的时候吸合,电梯正常运行,用表量各点也通,。这个不关门问题的出现是偶然的,不论在哪一层,也不论时间,大概正常运行三四十次就会出现

追答

你的BL2000是串行还是并行的?是哪种门机系统?出现故障的时候按关门按钮能不能关门?还有一个信号就是关门到位,如果这个开关偶尔接触不良或是开门的时候没有偶尔没有导通也会导致不关门。

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2012-11-22
检查一下,当门关好的时候,门锁通的时候,关门到位是否有输入?
同样检查一下开门完成的时候,开门到位信号是否有输入?
相似回答