消防管道未经打压试验,现已投入使用,后续还有没有必要进行打压试验,在规范上有没有明确规定,求教
如题所述
举报该问题
其他回答
第1个回答 2012-12-05
最好还是要做一次打压试验,因为投入使用只是一般的压力,一些小的渗漏短时间是看不出来的!打压才能找出问题,免得当发现的时候问题都严重了!
第2个回答 2012-11-24
投入使用,不发现漏水,系统没有堵塞情况,只要系统压力、水量正常,还做什么啊。使用是最好的检验方法。验收规范不会对此类情况做出要求的。
本回答被网友采纳
第3个回答 2012-12-04
最好还是进行一次高压测试 毕竟安全第一
相似回答
消防管道未经打压试验,现已投入使用,后续还有没有必要进行打压试验
...
答:
最好还是要做一次打压试验
,因为投入使用只是一般的压力,一些小的渗漏短时间是看不出来的!打压才能找出问题,免得当发现的时候问题都严重了!
消防管打压试验
的标准是什么
答:
为了确保消防管道的正常运行,通常需要对其进行打压试验
。这项试验并非随意进行,而是需遵循特定的标准。以下是消防管打压试验的相关标准:1. 消防管道安装完毕且符合安装规范后,应进行强度和严密性试验。生活给水管道和消防给水管道在试验时的压力应为工作压力的1.5倍,且不低于0.6兆帕。2. 强度试验要求...
消防
和给水
管道
安装完成后要
进行
哪些
试验
?试验标准如何确定?
答:
水压严密性试验应在水压强度试验和管网冲洗合格后进行。试验压力应为设计工作压力,稳压24h,无泄漏为合格。2、管道压力
试验,
严密性试验。当设计没有注明时,各种材质的给水管道系统试验压力均为工作压力的1.5 倍。但不得小于 0.6MPa。对管网注水时,应将管网内的空气排净,并应缓慢升压,达到试验压力...
消防管打压试验
的标准是什么
答:
1、当
消防管道
根据相关的安装规范安装好以后,一般都需要对消防管道的强度和严密性
进行试验
。若是属于生活给 水管 道和消防给水管道的话,那么
打压试验
的压力应该是管道工作压力的1.5倍,并且不可以低于0.6兆帕。2、若是进行强度试验的话,那么消防管网应该在实验压力下稳定十分钟,而压力下降没有超过0....
大家正在搜
管道打压试验规范
压力管道水压试验规范
管道打压试验多长时间
水管如何打压试验
管道水压试验标准
ppr管打压标准规范
给水管道水压试验
天然气管道打压几个压
管道打压方法