10KV变压器安全标准:
1、10KV变压器安全距离是1.5米。
2、10KV户外油浸式变压器与住宅的距离宜保持在10米以上。
3、10kV变压器无遮栏裸带电部分至地(楼)面之间的最小的电气安全净距为2.7米。
4、在厂矿、城镇、集镇、村庄等人口密集地区,架空电力线路保护区为:导线边线在最大计算风偏后的水平距离和风偏后距建筑物的水平安全距离之和,所形成的两平行线内的区域。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://00.wendadaohang.com/zd/jBBeeZBTjnjTDTe0rn.html
相似回答
10kv
变压器安全
距离要求
答:
2、
GB50053-94
《10KV及以下变电所设计规范》第4.4.2条
露天或半露天变电所的变压器四周应设不低于1.7m高的固定围栏(墙)
,变压器外廓与围栏墙的净距不应小于0.8 m,变压器底部距地面不应小于0.3m,相邻变压器外廓之间的净距不应小于1.5 m。
户外式
十千伏变压器
,变压器下紧靠一楼梯,距离约有2米。请问在楼梯来回走...
答:
《电力安全工作规程》规定,
10KV电压等级的安全距离为0.7米及以上
,这个0.7米就考虑了各种恶劣条件。
10KV电压本身对地,或相见放电距离为12mm
。 并且你说的是干式变压器,干变本身有外壳,你想它的外壳都不会有电,楼梯上怎么会不安全,并且,外壳肯定有直接接地的。不过电力部门应该在醒目的地方设置警示...
国家规定10KV
变压器
的
安全
距离是多少
答:
国家规定距建筑物的水平安全距离如下:
1千伏以下 1.0米 1-10千伏 1.5米 35千伏 3.0米 66-10千伏 4.0米 154-220千伏 5.0米 330千伏
6.0米 500千伏 8.5米 800千伏 15米以上 因此10kV的是1.5米以上。
10千伏
干式
变压器
放在屋里
安全
距离是多少?国家有相关规范吗?
答:
你说的这个10Kv放在小房子,是干式
变压器
的变压器室。要是裸导线要1.5m,要是绝缘导线0.75m。电力行业
标准
10kV及以下架空配电线路设计技术规程DL/T 5220—2005规定:13.0.4 lkV~lOkV配电线路不应跨越屋顶为易燃材料做成的建筑物,对耐火屋顶的建筑物,应尽量不跨越,如需跨越,导线与建筑物的垂直...