换路灯需要绝缘梯子吗

如题所述

电工梯子可参考下面,电工主要是绝缘性,比如铝合金梯子脚部橡胶套要完好,绝缘性良好。
施工用梯作业
一 目的和适用范围
规范使用梯子要求和注意事项。
适用于项目施工 二 梯子检查
2.1任何梯子在进入项目现场前,必须经项目安全部的检查,并贴上标识、定期检查。
2.2使用者负责在使用梯子之前进行彻底检查,检查梯子的各种组合件的完好性(安全防滑垫、横档、连接件和金属部件)。特别注意是否有松散连接、锋利边缘、毛刺和磨损部件。发现缺陷的梯子上应挂“切勿使用”的标识严禁使用。将梯子撤出现场。
2.3所有梯子(尤其是铝合金梯子),必须要有出厂合格证;该合格证固定在梯子上,需要有下列信息:1)合格制造商和/或供应商的名称 ;2)生产日期和批号;3)最大允许载荷;
2.4一般检验(目测):有下列情况时梯子必须修理和更换。1)梯级或横档松动(用手可以转动)、破裂、弯曲或损坏;2)有油污或易滑脱的梯级或横档;3)螺丝、螺栓、铆钉或其他金属部件松动;4)立杆或支撑弯曲、破裂、裂开、断裂;5)摇晃。
2.5 对各型梯子的检查:
2.5.1人字梯(折梯):铰链松动、弯曲或破裂;
2.5.2可伸缩直梯:伸缩锁具松散、破裂或缺失;直梯伸长时锁具有缺陷,不能正常复位;
2.5.3固定式直梯子:梯子保护栏部件弯曲、损坏或严重腐蚀;梯子固定部位的螺栓或铆钉头部严重生锈、丢失或不合格;扶手或相邻踏步平台损坏和严重生锈;踏步障碍;梯子基础或平台上有障碍物;踏步平台栏杆有缺陷。
3 梯子使用要求
3.1 直梯应放置在地面或其他牢固的支撑上,确保梯子顶端支撑点的垂直投影与梯子底部支撑点距离是梯子长度的四分之一(16米长梯子的支撑点底部到支撑面的距离为4米)。
3.2 梯子放置在门前,必须确认门已锁上或有人看护。 3.3 所有的直梯底部应配有良好的安全防滑垫。 3.4 上下梯子时,人员应面对着梯子。 3.5 禁止使用搭接的梯子。
3.6 禁止人员在梯子上从事2米以上的高处作业。 3.7 在有可能接触到电流的地方要使用不导电的梯子。 3.8 作业人员在梯子上下时,手中不得携带任何材料或工具,应保证两手一脚或两脚一手与梯子接触。。
3.9 一次只能允许一人上下梯子。梯子不能支撑两个及以上的人员。