重复接地就 是把地线隔一段距离接地一次吗

如题所述

  重复接地就是在中性点直接接地的系统中,在零干线的一处或多处用金属导线连接接地装置。在低压三相四线制中性点直接接地线路中,施工单位在安装时,应将配电线路的零干线和分支线的终端接地,零干线上每隔1千米做一次接地。对地点超过50米的配电线路,接入用户处的零线仍应重复接地,重复接地电阻应不大于10欧。
  1、防雷接地:
  为把雷电迅速引入大地,以防止雷害为目的的接地。
  防雷装置如与电气设备的工作接地合用一个总的接地网时,接地电阻应符合其最小值要求。
  2、交流工作接地
  将电力系统中的某一点,直接或经特殊设备与大地作金属连接。
  工作接地主要指的是变压器中性点或中性线(N线)接地。N线必须用铜芯绝缘线。在配电中存在辅助等电位接线端子,等电位接线端子一般均在箱柜内。必须注意,该接线端子不能外露;不能与其它接地系统,如直流接地、屏蔽接地、防静电接地等混接;也不能与PE线连接。
  3、安全保护接地
  安全保护接地就是将电气设备不带电的金属部分与接地体之间作良好的金属连接。即将大楼内的用电设备以及设备附近的一些金属构件,与PE线连接起来,但严禁将PE线与N线连接。
  4、直流接地
  为了使各个电子设备的准确性好、稳定性高,除了需要一个稳定的供电电源外,还必须具备一个稳定的基准电位。可采用较大截面积的绝缘铜芯线作为引线,一端直接与基准电位连接,另一端供电子设备直流接地。
  5、屏蔽接地与防静电接地
  为防止智能化大楼内电子计算机机房干燥环境产生的静电对电子设备的干扰而进行的接地称为防静电接地。为了防止外来的电磁场干扰,将电子设备外壳体及设备内外的屏蔽线或所穿金属管进行的接地,称为屏蔽接地。
  6、功率接地系统
  电子设备中,为防止各种频率的干扰电压通过交直流电源线侵入,影响低电平信号的工作而装有交直流滤波器,滤波器的接地称功率接地。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2012-12-19
重复接地就 是把地线隔一段距离接地一次,要要注意的是重复接地是对保护接地线或保护中性线PEN线,N线在变压器处接地后就不允许再接地了,PEN线除外,PEN线重复接地也是为了PE重复接地,而不是为了N重复接地。
第2个回答  2012-12-19
我给你抄一段
重复接地就是在中性点直接接地的系统中,在零干线的一处或多处用金属导线连接接地装置。在低压三相四线制中性点直接接地线路中,施工单位在安装时,应将配电线路的零干线和分支线的终端接地,零干线上每隔1千米做一次接地。对于距接地点超过50米的配电线路,接入用户处的零线仍应重复接地,重复接地电阻应不大于10欧。本回答被网友采纳
第3个回答  2012-12-19
不是 是在二级配电箱 和三级配电箱的位置再次接地。
相似回答