砼回弹强度评定计算方法

如题所述

砼回弹强度评定计算方法具体如下可供参考:

一、术语

1、测区:检测构造或构件抗压强度时的一个检测单元;测点:在测区内进行的一个检测点;测区强度换算值:由测区的均匀回弹值和碳化深度值经过测强度曲线或查表获得的该检测单元(测区)的现龄期抗压强度值;

2、回弹法检测硷强度试用于工程构造一般硷抗压强度的检测。硷强度值确实定分为以下几个步骤:回弹值丈量,碳化深度值测量,回弹值计算,强度的计算;

二、回弹值丈量

1、一般规定:构造或物品硷强度检测可采纳以下两种方式,其合用范围及构造或构件数目应切合以下规定:单个检测:合用于单个构造或构件的检测;

2、批量检测:合用于同样的生产工艺条件下,硷强度等级同样原资料、配合比、成型工艺、保养条件基本一致且龄期邻近的同类构造或构件,按批进行检测的构造构件。抽检数目不得少于同批构件总数的30%且不得少于10件;

3、每一构造或构件的测区应切合以下规定:每一构造或构件测区数目应许多于10个。对某一方向尺寸小于4.5米,且另一方向尺寸小于0.3米的构件其测区数目可适合减少但不该少于5个;相邻两测区的间距应控制在2米之内;

4、测区离构件端部或施工缝边沿的距离不宜大于0.5米,且不宜小于0.2米;测区应选在使回弹仪处于水平方向检测浇筑侧面,当不可以知足这一要求时,可使回弹仪处于非水平方向检测强度浇筑侧面、表面或底面。但回弹值需修正;

5、测区宜选在构件的两个对称可测面上,也可选在一个可测面上且应均匀散布。在构件的重要部位及单薄部位一定部署测区,并应避开预埋件;测区的面积不宜大于0.04m;

6、检测面应为础表面,并应洁净平坦,不该有松散层、浮浆、油垢、涂层以及蜂窝、麻面。必需时可用砂轮消除松散层和杂物,且不该有残留的粉末或碎屑。