家里冷热水走好后贴上瓷砖都三个月多了,这几天发现家里露水.又把当时工人叫过来打压.

用的是日丰管,现在管子已经埋在地下了,工人第一次加压到0.8,过了10多分钟掉了多半个格的压.第二次加到0.9多点,10多分后掉了差不多半格.工人说没问题.请问掉压多少是正常的?我这时间短吗?现在管子让水泥层压着包裹着影响试压结果吗?

正不正常不是他们说了算。要考虑以下几个方面的情况:(但可以确定的是漏水就一定不正常。)
一、是要看漏水在什么地方。如果是笼头漏水啊就比较正常。如果是砖面接逢里漏水出来就非常不正常。加压只能说明漏水或漏空的多少而以。
二、三个月时间不算长。但对热接的水管来说,是不应该在这个时间段内出现漏水现象。
三、水泥对试压会有一定的影响,但不会很大。因为任何物体都有热涨冷缩现像。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2012-12-10
给水系统试验压力为工作压力的1.5倍,但不得小于0.6MPa.试验方法:给水系统在试验压力下观测10min,其压力降不得大于0.02MPa,然后到工作压力进行应不渗不漏;塑料管应在试验压力下稳压1h其压力降不得超过0.05MPa,然后降到工作压力的1.15倍状态下稳压2h其压力降不得超过0.03MPa,同时检查各连接处不得漏水。
综上述条款来看,你家的水管安装不合格哈,(在给水管打压时,最好把水龙头、三角阀换成堵头)本回答被网友采纳
第2个回答  2012-12-11
十分钟就减压那么多。你的管线没连接好有漏的地方,你埋入地下现在不好处理了,要处理就得刨地面了。你施工前发现减压就应该多观察一段时间,以免留下隐患