首先必须更正一下你的观念,根据《建设工程消防监督管理规定》,如果该宾馆面积不超过一万平,则需要进行消防设计备案,否则需要进行消防设计审核。也就是说,不管你愿意不愿意,都必须办消防证
然后是你的楼梯间和电梯间。
1、根据《建筑防火规范》,公共建筑内每个防火分区或防火分区的每个楼层,安全出口的数量应经计算确定,且不应少于2个。也就是说,你的宾馆每层要提供至少2个安全出口供疏散用。如果没有,就自己开多一个,一个楼梯间是不能满足要求的,加一个室外梯是比较不麻烦的做法。
2、电梯间的数量在规范里没有要求。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2012-12-08
主要你是什么场所?具体情况说下。一般高层住宅楼要满足特定条件可以一部楼梯的,你可以追问。

如果是宾馆的话,七层一部疏散楼梯肯定是不行的。不管你单层面积有多大,三层以上肯定是需要两个疏散楼梯的,另外电梯不能算作疏散楼梯的。

建议你在外墙加装一部外楼梯。本回答被网友采纳
第2个回答  2018-05-04
单层面积多少,长宽是什么样的,不提供怎么给你判断......看你经营的是宾馆单层一部楼梯显然是不够的。如果是一梯二的住宅,你按住宅去报消防没什么问题。
第3个回答  2012-12-08
不符合消防的规定,至少有2个楼梯
第4个回答  2012-12-08
宾馆不行,你在装修前不报审,工程完工不包验收和备案,你要开张营业,请准备好罚款的钱。