00问答网
所有问题
沈阳第三供暖供热,家里地热刚清洗过,但还是不热只有16-17度,我该怎么办???谁来管啊?
上周十一所师傅来清理了一下过滤网,只是提高到现在的温度(之前14-15度)。
举报该问题
推荐答案 2012-12-08
你先看看隔壁和楼上楼下怎么样,(主要是比较一下对方进水管的温度)要是就你家不暖和就是自己家进水管的问题,要是差不多就是没清洗好或者盘管设计不合理(国家标准是每20平方米使用一路分水器)。
解决方法:
1、找专业地热公司重新清洗
2、加个循环泵
3、尽量别总开关门,保持室温
希望能帮到你!
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://00.wendadaohang.com/zd/jBjrZTBBT.html
其他回答
第1个回答 2012-12-08
供水温度有多高?能达到50度以上吗?热源的供热持续性有多长?间歇时间有规律吗,长吗?多方面因素可能导致地热温度不够,因为地热来的非常慢,等你还没热起来,热源停了,那就不好热起来
相似回答
地热,
前4年
供暖
期室温基本在23-25
度,
今年
只有17
-19度,请问什么原因
答:
一般地热三年左右要清洗一下地热管道,你不妨按如下方法试一下:
1、关闭回水管;再关闭分水器中的四根管,留一根开着,然后打开放气阀开始放水
,开始会放出浑浊粥样液体直至放出清水为止。然后关闭这一根再打开四根中的一根放水,依次进行。2、如果还不行,
可关闭楼道过滤网旁边的进水阀和回水阀
,取出...
...
只有
我家
17
-18
度,
进水管烫手,回水管冰凉
,怎么办
答:
如果刚安装是热的 地热要2年左右就清洗 阀门已经堵塞 解决方法 找专业清洗 如果安装就不热 可以增加回水泵(物业不允许)300左右元 安装后100%热 安装不明显地方 吉林市广源
地热清洗
管道疏通63332211
沈阳
多
家热
企延长
供热
时间,你的小区停暖了吗?
答:
没有。3月28日
,沈阳市供热
行业协会向全市各供热企业发起了“适当延长供热时间,确保沈阳城市防疫保卫战的胜利”倡议书。3月30日,沈阳晚报、沈报全媒体记者从沈阳市房产局获悉,目前惠天热电公司、联美量子集团等供热单位已经积极响应号召,做好了供热运行管理、诉求办理、应急保障等相关工作,确保延期供热...
我家刚入户的新房,地暖进水
17
℃,回水24℃。咋回事儿?
答:
暖气正常情况下,回水的温度要低于进水口的温度。出现了回水口的温度高于进水口的温度,说明暖气中的水是倒流的。也就是说,出水口的压力大于进水口的压力。建议 在进水口端,加一个循环泵,问题就解决了。
大家正在搜
相关问题
我家地暖不热 加装了暖气片可是暖气片热 地暖不热 达不到供热...
地暖不热,物业供暖公司都找了,没人管了,室内温度16度!我该...
我家地热进水管热,但是回水管不热,应该怎么办?请指教
供暖不好怎么办?我能采取什么措施?
地热不热怎么办?
家里暖气不热怎么办?
地暖进水、回水都热,但地板就是不热,怎么回事?
小区地暖不热怎么办?