一共打了2次,都是8公斤4个小时,第二次指针稍微掉下去0.5毫米左右,师傅说是正常的,想请问打那么大的压力那么长的时间,PPR水管是否会被破坏,会对水管的寿命有影响?
不会。
水管打压升完压过一会就开始计时30分钟是不能掉压的,掉压就是有泄漏的地方。正常标准是0.8MPa,半小时后不低于0.75MPa。应该是可以的,没有漏水。如果水管漏水的话,半小时后,就下降到0了。
水压实验静水压力为管道工作压力,且试验压力不应低于0.80MPa;如管道工作压力小于0.8MPa,则水压试验压力选择0.8MPa。不得将气压试验代替水压试验;
一、试验压力为管道系统工作压力的1.5倍,但不得小于0.6Mpa。
二、对于PP—R管道系统,水管试验一般要求在管道连接安装24小时后进行。
三、水管试压之前,对管道应采取安全有效的固定和保护措施,但接头明露。
注意如下:
1、试压前应关闭水表后阀门,进行室内管路系统打压。
2、将试压管道末端封堵缓慢注水,同时将管道内气体排出。充满水后进行密封检查。
3、加压宜采用手动泵或电动泵缓慢升压。升至规定试验压力(一般水路8个压)后,停止加压,观察接头部位是否有渗水现象。
4、稳压后,半小时内的压力降不超过0.05MPa为合格。
5、试压结束,必须做好原始记录,并签字确认。
6、水路改造施工后,要出具水路改造施工走向图。
不会,大部分的PPR管理论耐压都在12公斤到16公斤。
1、水压实验静水压力为管道工作压力,且试验压力不应低于0.80MPa;如管道工作压力小于0.8MPa,则水压试验压力选择0.8MPa。不得将气压试验代替水压试验;
2、管道充水后应对未回填的外露连接点(包括管道与管道附件连接部位)进行检查,发现渗漏应进行排除;
3、管道水压试验长度不宜大于1000m。对中间设有附件的管段,水压试验分段长度不宜大于500m,系统中有不同材质的管道应分别进行试压。
4、对试压管段端头应进行牢固性和可靠性的检查,试压时,支撑设施严禁松动崩脱,不得将阀门作为封板。
5、加压应采用带计量装置的机械设备,且精度不应低于1.5级(最大允许误差不超过最大刻度1.5%),量程范围应为试验压力1.3~1.5倍,表盘直径不应小于150mm。
1、管道长度,根据实际情况采取,但最长不得长于500m;
2、在管道两端(已焊有PE法兰盘)配装密闭法兰板,中间使用硅胶板作密封。用螺栓紧固,并配置球阀。一端为进水口,一端为出水口(也做排气孔)。
3、在进水口端,应安装上压力表。
4、通过打压机,在无压力状态下, 缓慢向管道内注入水。注水时,应注意打开排气孔;
5、直至管道内充满水,关闭排气孔。
6、逐步增加管道压力(可观察压力表),增至到试验压力并稳压30min,期间如压力下降可注水补压。但不得高于试验压力。
7、检查管道接口、配件等处有无渗漏现象。如有渗漏,,应中止试压,查明原因并解决渗漏,再按步骤5进行组织试压。
8、泄压至最大试验压力的50%;
9、如果压力稳定在50%的最大工作压力,甚至有压力上升现象,表明无渗漏;
10、再持续进行外观检查90in,如仍无渗漏,则试压合格。
本回答被网友采纳不会,一般来说,利用ppr水管来加压,一般是在0.8MPA-1.25MPA左右(也就是8公斤压力至12.5公斤压力)。通常用就0.8MPA就可以了。加压后要等一小时看看其压力是否下降,一般要小于等于0.05而且数值不在变动,就算合格了。
一般来说,利用ppr水管来加压,一般是在0.8MPA-1.25MPA左右(也就是8公斤压力至12.5公斤压力)。通常用就0.8MPA就可以了。加压后要等一小时看看其压力是否下降,一般要小于等于0.05而且数值不在变动,就算合格了。
ppr水管的试压,标准和时间是这样的:强度实验时间为1小时,压力表应安装在管道系统的最低点,加压泵宜设置在压力表附近;管道内应充满清水,彻底排净管道内空气;用加压泵将压力增至试压压力,然后每隔10min重新加压至实验压力,重复两次;记录最后一次泵压10min及40min后的压力,的压差不得超过0.06MPa。
当设计未注明时,各种材质的给水管道系统试验压力均为工作压力的1.5倍,但不得小于0.6MPa。检验方法:
金属及复合管给水管道系统在试验压力下观测10min,压力降不应大于0.02MPa,然后降到工作压力进行检查,应不渗不漏;塑料管给水系统应在试验压力下稳压1h,压力降不得超过0.05MPa,然后在工作压力的1.15倍状态下稳压2h,压力降不得超过0.03MPa,同时检查各连接处不得渗漏。
本回答被网友采纳