钢筋保护层厚度超标验收不合格如何书面处理
如题所述
举报该问题
推荐答案 2012-11-29
板厚了就说明截面有问题啊!,不管你怎么出报告,只要是真报告,你的施工结果都是不符合设计规定。如此情况,是要让设计在你现有的施工结果上,板、梁、柱配筋在原设计荷载上是否符合承载力要求。如果可以,你出个工作联系单,说明情况,让设计认可就可以了。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://00.wendadaohang.com/zd/jBne0nBZ0.html
其他回答
第1个回答 2012-11-29
打复检报告
追问
书面处理 。。。。。 现在就相当于我们板截面是没有问题的 只是由于多浇筑了些混凝土 整个板厚了 这个需要怎么书面说明的清楚一些 不走设计方案 还有什么检测那种方式
相似回答
钢筋保护层厚度超标验收不合格如何书面处理
答:
板
厚
了就说明截面有问题啊!,不管你怎么出报告,只要是真报告,你的施工结果都是不符合设计规定。如此情况,是要让设计在你现有的施工结果上,板、梁、柱配筋在原设计荷载上是否符合承载力要求。如果可以,你出个工作联系单,说明情况,让设计认可就可以了。
工程质量
钢筋保护层不合格怎么处理
答:
1、钢筋保护层厚度过小时,除影响钢筋的粘结、锚固外,对构件的防火和耐久性也产生不利的影响,
应采取措施加固
。
建议在混凝土表面徐刷界面剂
,采用直径1mm,方格10mm×10mm的镀锌钢丝网,用射钉将其固定在混凝土表面上,然后抹1:2水泥砂浆,厚度根据需要确定,但不能小于10mm,并应分层粉刷,粉刷时应压实...
发现
钢筋保护层
偏差超出规定时
如何处理
?
答:
(1)当钢筋保护层超出规定较少,或偏差大的点数较少时,
应首先由监理工程师根据实际偏差大小和超差点的数量多少,决定能否按受
,如认为不致影响结构性能,尚能接受时,可作为一般缺陷处理,即直接通过验收。但是应做出记录,并要求施工单位避免继续发生此类现象。(2)如钢筋保护层偏差超出规定较多,监理...
钢筋保护层厚度不合格
要搞什么方案?
答:
如果是楼房在施工过程中,保护层不合格的话,
可以写点钢筋保护层保持措施,主要是加大垫块的密度等
。如果是主体验收的话,那施工单位就没有什么好的办法,只能找设计单位出个补救方案了。