厕所有两个3000w的热水器,用的是c63的空气开关,总是频繁跳闸,是带不动吗?还是怎样?虚心请教
如题所述
举报该问题
推荐答案 2018-01-08
德力西开关没问题,可以用,容量也足足的。频繁跳闸的原因是开关与导线连接不好,长期发热,并且传导到开关内的双金属片,使之变形,触发脱扣机构,断路器跳闸的。
因此对于大负荷电路,除了容量要够,还必须注意连接一定要保持良好。像这样的连接,用再好的开关也白搭!
本例中的开关由于频繁跳闸,接线端子、内部触头可能已经氧化,脱扣特性可能大大偏离原设计,因此不建议继续使用。
换新的开关后必须把接线重新清理干净,再压紧,尽可能减小接触电阻,否则还会很快烧坏的。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://00.wendadaohang.com/zd/jBnnIrZeIe0TrDDIeZ.html
其他回答
第1个回答 2018-01-08
话不多说,换正泰或西门子的断路器,额定电流C25的足够了。
追答
如果两个热水器总功率是6000W,就换成C32或C40的,绝不能用你手里的那个牌子的
本回答被提问者采纳
第2个回答 2018-01-08
这个开关容量很可以,只是错误动作,不可再用,更换。
第3个回答 2018-01-08
理论上63的空开可以承载13000多瓦 对家庭用电已经足够大了 估计是你的空开出问题了 换新的吧
第4个回答 2018-01-08
带不动,之前回答了
相似回答
厕所有两个3000w的热水器,用的是c63的空气开关,总是频繁跳闸,是带不动
...
答:
德力西开关没问题,可以用,容量也足足的
。频繁跳闸的原因是开关与导线连接不好,长期发热,并且传导到开关内的双金属片,使之变形,触发脱扣机构,断路器跳闸的。因此对于大负荷电路,除了容量要够,还必须注意连接一定要保持良好。像这样的连接,用再好的开关也白搭!本例中的开关由于频繁跳闸,接线端子...
连接卫生间
的空气开关
老是无故自动
跳闸,
问题出在哪里?
答:
有可能是有滴水的地方,造成联电,会引起跳闸
。还有一种可能是卫生级空气湿度太大,空气中水分含量高,水蒸气会凝结成水,也会引起跳闸。卫生间的门可以稍微开一点,让里面的空气与外面的空气进行流通,另外尽量保持卫生间的干燥。
空气开关C63
什么意思?
答:
C63
意思为:C:代表民用或照明使用。63为开关额定电流,单位为安培。空气开关跳闸处理:首先判断跳闸
的空气开关是
家中配电箱内的
总开关还是
分路出线开关。如总开关未
跳闸,
只是分路开关跳闸,则说明大功率电器供电线路接线有问题,即多件大功率电器接在同一分路开关上,此类情况,将大功率电器线路调整至负荷...
空气开关
经常
跳闸,
刚跳的时候就一直推不上去,把旁边的分路开关关闭也...
答:
可能是负载太重了
,空气开关中的热偶动作跳闸,跳闸后负荷全断掉热偶还没冷却,还是推不上去,要等过一会热偶冷却了空气开关才能再推上去。要换个额定电流更大的空气开关了。
大家正在搜
两个卫生间热水器13还是16
两个卫生间用13升燃气热水器
两个浴室用多少升的热水器
两个卫生间两个电热水器
两个浴室用多大的热水器
两个卫生间共用一个电热水器
两个卫生间热水器怎么处理
要装两个热水器吗
两个卫生间怎么装热水器
相关问题
厕所有两个3000w的热水器。用的是c63的空气开关。总是频...
厕所有两个3000w的热水器。用的是c63的空气开关,总是频...
厕所有两个3000w的热水器。c63的空气开关。但是就是频繁...
连接电热水器的空气开关常常跳闸,是热水器的问题?还是空气开关...
3000w的电热水器,空开老是跳闸,热水器总部说是空开小了,...
热水器总是跳闸,请问是怎么回事?两台2100w的热水器,一个...
电热水器的空气开关总跳闸而总闸空开则不会啦?为什么啦?请那为...
现在的热水器,都是几千w的功率 怎么用 更本带不动 直接就会...