家用单项电度表怎么接线?

我家新安的电表就是这个图 1和2之间是一个连片 我把连片拿掉了 但是问题出来了 屋里的灯正常亮但是电度表不转了怎么回事? 我不知道这个连片是否应该是安着的 但是按这个连片的话比如1是火 那么2也就是火了 然后4和5不就都是火了么? 那我的零线该怎么接?4上是火线如果把零线直接引入那不就短路了吗? 我是看了这个图是这个原理所以没干接零线尝试,把1,2的的连片拆除了才接的零线, 请各位大侠懂的告诉我下 我在有连片的情况下直接在4里面放零线进 5里面零线出 会不会短路?急

电度计量表;分为、两种接线方式;

1、顺入式;1进火,2出火,3进零、4出零。

2、跳入式;1进火,2进零,3出火,4出零。

一般情况下、在 电表接线处的外壳上、都有接线图的、看一下接线图、连接就可以了。

扩展资料

1、家用电表一般用的是单相电度表,电表接线应按规范要求进行。单相表的接线盒一般有接线图,在接线盒从左到右有4个孔,进户相线经空气开关后接至电表的1孔,零线接第3孔;2孔线、4孔线分别为电源相线和零线的出线应接至负荷;外壳为金属的应接至接地端子。

2、安装电表前,应对电表进行外观检查;对感应式仪表,应用万用表对1、3端子进行测量,直流电阻一般在560-1200欧姆。接线端子对外壳的直流电阻在500兆欧以上,安装时应满足规范规定的高度和间距要求。

参考资料来源:百度百科-单项接线

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2019-01-25

图中圆圈表示的是功率表就是计量用电量的,功率表是要测量电流和电压才能计量功率(度),图中1线向上、过圆、到2,再出红线其实是测量电流(圆相当于电流表)把火线的电流给测量出来。1过连接片、到圆(这个部位一般在电度表内部,看不到,就不用管了);3向上到圆,此时圆的作用测量火线和零线之间电压,通过计量电流和电压得出功率是多少(即用电量是多少度)。3 线到4线,再到出零线。这样1、3接进线的火线和零线,2、4接出去的火线和零线,一般接到漏电保护开关。原理就这样吧

第2个回答  推荐于2017-10-01

     

所拿掉的连片是电压线圈的连线,不能取掉的,取掉后只有电流线圈通电,没有电压线圈的合成磁场,表就不动了。

本回答被提问者和网友采纳
第3个回答  2018-09-28

单相电度表的接线及原理详解

第4个回答  推荐于2017-09-25

家用单相电度表接线如图:

1、1、3接电源进线。

2、2、4接电源出线。

相似回答