海湾防爆烟感模块报火警,现场烟感灯末常亮
如题所述
举报该问题
推荐答案 2015-01-16
海湾本安防爆的模块箱后面可以连本安的探测器和本安手动报警按钮,看一下模块箱后端会不会还连着手动按钮,而且手动按钮已经被按下。
可以在模块箱安全栅3、4端并联一个4.7K的电阻,然后把外线拆掉,看看是否还报警,如果还报警,那就不是模块箱安全栅后端设备或线路的问题,如果不报了,那就检查安全栅后端的线路或设备是否有坏的。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://00.wendadaohang.com/zd/jDIIjZZZDTnTBIDeBj.html
其他回答
第1个回答 2015-01-16
是不是这个烟感呢?施工方经常把编码搞错,第二个原因是烟感坏了换个试试