00问答网
所有问题
1.2米高的砖墙需要设置构造柱吗?设计图纸上没有显示。
1.2米高的砖墙需要设置构造柱吗?设计图纸上没有显示
很急,无聊者勿扰。。。
1.2米高的砖墙,长度80米,是钢结构厂房,在厂房外围一圈砌筑的1.2米高的外墙。
举报该问题
推荐答案 2008-04-18
不需要!但是建议在施工的时候在40cm和80cm处放置与墙长度相等的拉筋,最好与钢结构焊在一起。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://00.wendadaohang.com/zd/jDZnjDnj.html
其他回答
第1个回答 2008-04-18
不需要!因为它只起到间隔的作用,但是要有锚拉筋本回答被提问者采纳
第2个回答 2008-04-18
不要的,你做的是矮墙的围墙吗,不用的。
相似回答
...上要求设圈梁,没要求设构造柱,
需要设构造柱吗?
答:
3、在不同砌体材料的交接处,须设置构造柱
。你所说的这个工程是厂房,应该会有墙长度大于5m的地方,这个就必须要设置构造柱;如有其它如上几条所说的情况,也应该设置构造柱。构造柱、圈梁的是否设置及其设置位置一般在设计中是不注明的,所以需根据规范来设置;如果图纸上予以了设计明确的,则按设计施...
...每跨长度7.5米:高
1.2
米:240水泥
砖墙
:需不
需要加构造柱
答:
砌体高度1.2m/开间7.5m;
不需要设置构造柱
。但砌体应与柱之间采用钢筋拉接。
砌
砖墙需要设置构造柱吗?
答:
墙长超过5米时应设置构造柱
。墙高超过4米时应设置圈梁。无论墙宽是200还是240,都按上述设置构造柱或圈梁。对于轻质填充墙、轻质隔墙的整体性加强,见GB50011-2010《建筑抗震设计规范》13.3.4-4条:墙长大于5米时,墙顶与梁应有拉结;墙长超过层高两倍时,宜设置钢筋混凝土构造柱;墙高超过4m时,...
按照
图纸
要求,墙长大于墙高2倍,
需要设置构造柱
,但是结构图中
没有显示
...
答:
这是GB50011-2010《建筑抗震
设计
规范》第13.3.4-4条文规定的。所指为混凝土结构中的轻质填充墙、隔墙的基本抗震构造措施。一般应在结施图总说明中交代,假如结施图漏了说明,你应按规范增加
构造柱
(因为你已知道规范了),但是应请设计补充,以免结算不认账。本来你照图施工没错,但是验收发现要改,...