消防应急灯的接线被你接错了。
“消防应急灯”有种功能:
一种在正常情况下是长开的,并保持充电,灯一直亮着,当电源断了后,灯还是亮的,保持45分钟亮度不低于80%。
另一种功能是可以用开关切断电源的,使消防应急灯不亮。
这种功能一般在工厂里用的多,当厂里遇到休息放假后,车间里没有工人,需要把照明灯全关了,但是如果把总电源切断了,就会产生问题,“消防应急灯”还是亮的,等到蓄电池放电完了才不亮,那么后果就是,第二天工人上班,合上总开关,所有的灯都亮了,但是“消防应急灯”的蓄电池是没有电的,要进行充电,不巧的是,正好遇到火警,工人要疏散,但是,电源已经切断了,而这时“消防应急灯”的蓄电池还没有充满电,因此“消防应急灯”亮不到几分钟就灭了(没有达到45分钟的要求),工人还没有逃离,后果不堪设想,所以设计中就用这个开关来控制“消防应急灯”,在工厂设计中一定要用到这个开关,否则设计就有些问题了。当然家庭里也可以参照使用。
“消防应急灯”有三根或四根导线,与普通的照明灯多了一根或两根导线,这导线就是给你接开关用的,而你没有利用。有很多人还不清楚这些导线派什么用。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2018-03-30

应急照明灯是带有蓄电池的,按照消防规范要求是不允许人为熄灭的,如果需要关闭要把蓄电池取掉;

    简介:
    消防应急灯,适用于消防应急照明,是消防应急中最为普遍的一种照明工具,应急时间长,高亮度具有断电自动应急功能。消防应急灯具有耗电小、亮度高、使用寿命长等特点,边上设计有电源开关和指显灯,适合工厂、酒店、学校、单位等公共场所以备停电作应急照明之用。

    使用:
    摘要:消防应急照明系统主要包括事故应急照明、应急出口标志及指示灯,是在发生火灾时正常照明电源切断后,引导被困人员疏散或展开灭火救援行动而设置的。但在日常的检查中发现,单位在消防应急灯具的选型、安装和使用过程中存在着许多问题。应此,合理选择应急照明系统供电控制方式、接线方式,做好日常维护工作,直接影响到消防应急照明系统作用的发挥。

    主题词:应急照明 供电控制方式 安装维护

    合理选择应急照明系统供电控制方式

    国内目前使用的应急照明系统以自带电源独立控制型为主,正常电源接自普通照明供电回路中,平时对应急灯蓄电池充电,当正常电源切断时,备用电源(蓄电池)自动供电。这种形式的应急灯每个灯具内部都有变压、稳压、充电、逆变、蓄电池等大量的电子元器件,应急灯在使用、检修、故障时电池均需充放电。

    另一种是集中电源集中控制型,应急灯具内无独立电源,正常照明电源故障时,由集中供电系统供电。在这种形式的应急照明系统中,所有灯具内部复杂的电子电路被省掉了,应急照明灯具与普通的灯具无异,集中供电系统设置在专用的房间内。

    与自带电源独立控制型应急灯具相比,集中电源集中控制型应急灯具有便于集中管理、用户自查、消防监督检查、延长灯具寿命、提高应急疏散效能等优点,系统可靠性好、使用寿命长、维护与管理方便、系统价格低。但是集中电源集中控制型应急灯具由于每个应急灯具内没有备用电源(蓄电池),若供电线路发生故障,则会直接影响到应急照明系统的正常运行,所以对其供电线路敷设有特殊的防火要求。而自带电源独立控制型应急灯具因为在每个应急灯具内都带有备用电源(蓄电池),所以对供电线路没有特殊的要求,供电线路故障并不会影响到备用电源发生作用。应急灯发生故障时一般也只影响该灯具本身,对整个系统影响不大。

    在选择应急照明灯时,应根据具体情况合理选择应急照明系统。一般来说,新建工程或设有消防控制室的工程,应尽量在建设过程中统一布线,选用集中电源集中控制型应急照明;对于小型场所、后期整改或二次装潢改造的工程应选用自带电源独立控制型应急照明。

本回答被网友采纳
第2个回答  推荐于2017-11-25
应急照明灯是带有蓄电池的,按照消防规范要求是不允许人为熄灭的,如果需要关闭要把蓄电池取掉;你这是那里空间,无论什么情况,请以遵照消防规范为准;安全第一,哈本回答被提问者采纳
第3个回答  2013-01-05
有,但要打开消防应急灯,更改里面的电路,再加入一个控制开关即可。
第4个回答  2013-01-06
什么叫消防应急!要是有开关那还叫消防应急!消防应急灯要24小时供电不能拔电源:不能开关控制!就算你用开关控制、消防一检查你就得整改!
相似回答