00问答网
所有问题
10KV的450KW (4级)电机,额定电流是31A,怎么算出来的啊?
如题所述
举报该问题
推荐答案 推荐于2016-01-17
所给数据算出线电流为31A正确,因为
三相电机
功率的计算公式为:
P=√3UIcosφ
式中U表示为
线电压
、I表示为线电流,cosφ为电机的
功率因数
关系。
代入所给数据
450KW=√3x10KVxIcosφ
I=450KW/(√3x10KWxcosφ)=25.98/cosφA
电机的功率因数一般在0.8-0.9之间,如取0.84,线电流就是31A.
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://00.wendadaohang.com/zd/jI0njDInZ.html
其他回答
第1个回答 推荐于2018-04-27
功率是45*1000W,额定电压是10*1000V,峰值电压,是10*1000*1.732V(根号3),一般这种电网的功率因数在0.82-0.85之间,所以电流=(450*1000)/【(10*1000*1.732)*0.84】=30.93A,这样解释,希望对你有帮助。
本回答被提问者和网友采纳
第2个回答 2013-09-25
I=P/(1.732*U*cosΦ)=450/10/1.732/0.85=30.56
第3个回答 2013-09-25
450/10/1.732/0.85=30.56
约31A
相似回答
10KV的450KW
(4级)电机,额定电流是
多少
答:
回答:
450
/10/1.732=25.98A 约26A 再除以功率因数0.85 约
31A
10KV的450KW
(4级)电机,额定电流是
多少
答:
10KV的450KW
(4级)电机,额定电流是
32.4安
发电厂安规考试
答:
3.3.2在做
电流
试验端子出入系操作过程中,如发现火花,即说明电流回路开路,此时应立即恢复正常,查明原因。4.继电保护运行方式的调整4.1母线或主变(厂总变)在运行中,凡做涉及母线或主变(厂总变)差动保护的某侧流变一/二次回路工作时(拆接流变或通电试验等),应将差动保护中该侧流变的电流试验端子短接。4.2当需校...
1.5
kw电机
配多大电线?
答:
1、单相220V电压,功率15.5KW用电器
,额定电流为
I=P/U=15.5*1000/220=70.45A,16平方铜线和25平方铝线的承载电流是100A,再小一点规格的电线达不到70A,2、三相380V电压,功率15.5KW用电器,额定电流
31A
左右。6平方铜线和10平方铝线的承载电流为40A左右。黑、白、绿、红、蓝、橙、棕和灰,电线...
大家正在搜
450kw电机4级额定电流
4级132kw电机额定电流
450kw电机6级额定电流
30千瓦6级电机额定电流
160千瓦6级电机额定电流在多少
55千瓦八级电机额定电流多少
75kw8级电机额定电流多少
4kw6级电机额定电流
75千瓦四级电机额定电流
相关问题
华南理工大学电机与电器专业如何
哈理工电气工程及其自动化各方向排名与解释(高压电技术、电机电...
哈理工的电力系统及其自动化
我被录到哈理工{荣成校区}的电机与电器专业,能不能介绍一下这...
我看到麻省理工学院的工程学院有一门电机工程与计算机科学的专业...
武汉理工大学研究生院的电机与电器专业怎么样
哈尔滨理工大学电气与电子工程学院的简介
哈尔滨理工大学电气工程及其自动化专业怎么样