按我理解,等电位是将卫生间所有金属物体,例如浴缸,水龙头,,卫生间地板下的钢筋网全部用4平方线连到等电位盒子里,然后等电位盒子有接到混凝土里的金属导体再连到地下,是这样理解吗,
主要是防止有些地方电压差不一样,和起防雷作用?
请用简单明了的语言回答,不要粘贴复制,看不懂 3Q
使用一根40*4的镀锌扁铁,连接到卫生间地面的钢筋网当中,镀锌扁铁在卫生间墙体的位置向上预留,距离地面的距离大概是50cm左右。
通过每一进线配电箱近旁的总等电位联结母排将下列导电部分互相连通:进线配电箱的PE(PEN)母排、公用设施的上、下水、热力、煤气等金属管道、建筑物金属结构和接地引出线。它的作用在于降低建筑物内间接接触电压和不同金属部件间的电位差,并消除自建筑物外经电气线路和各种金属管道引入的危险故障电压的危害。
卫生间等电位的作用
卫生间的等电位就是可以保证卫生间内整个电位是一致的。我们都知道电路是由于电压的存在才产生了工作的一些电流,如果电压是零的话,那样就不会有电流的存在了。
在物理中我们就学过,电荷的定向移动就形成了电流,而导致电荷的定向移的原因就是电势差的存在,也就是电压。卫生间等电位的作用就是消除卫生间那的电位差,电位差消除以后就没有了电压。
在电压不存在的情况下,电路中的电荷就不可能产生定向的移动,这样就没有电流的产生。这样在一定程度上可以避免漏电而产生的漏电电流对人体造成的伤害。所以说,卫生间的等电位其实它的作用也就是防止漏电电流对人体造成的伤害,而采取的一种漏电保护的措施。等电位的作用原理是消除电势差。
参考资料来源:百度百科-等电位连接
等电位连接标准要求,卫生间的所有金属部件都要和等电位连接盒做连接,而且必须是新型连接法,既必须使用6平方毫米的软线单独与等电位盒连接。如果卫生间里还引入的电路系统的接地线,那接地线也必须和等电位盒连接。
如果卫生间里预留有插座,插座中有接地线(黄绿双色线),那接地线必须与等电位盒连接。如果插座中只有相线(火线)和零钱,那当然就没有线和等电位盒要连接,但必须记着,不能在卫生间使用外壳接地的电器,只能使用双层绝缘电器,即电器外壳上有回型标志的电器。
其实在卫生间本身及与卫生间相邻房间的电路接地都可以全部直接连接到卫生间的等电位接地端上进行接地,这样可以大大的减少一部分接地线必须接回总配电箱的接地端的接线成本。
采用这种方法接地后,装修好的卫生间墙面一般不可以随便更改或加装用具及家电的安装布局。即使要对卫生间墙面上进行必要的更改加装用具及家电,必须按留底的线路图进行避线操作。
如果卫生间不实施家电及用具电位连接,那可能会造成触电危险的机会就很大。所以,当前所有民用建筑中卫生间设置的等电位接线端并不是一种摆设,而是保护安全的必需设施。
扩展资料:
等电位连接要求
一、所有进入建筑物的外来导电体均应在 LPZ 0A 或 LPZ 0B 与 LPZ1 区的界面处做等电位连接。当外来导电体、电力线、通信线在不同地点进入建筑物时,宜设若干等电位连接带。
并应就近连到环形接地体、内部环形导体(均压环)或此类钢筋上。它们在电气上是贯通的并连通到接地体,含基础接地体。环形接地体和内部环形导体应连到钢筋或金属立面等其它屏蔽构件上,宜每隔 5m 连接一次。
二、穿过防雷区界面的所有导电物、电力线、通信线均应在界面处做等电位连接。应采用一局部等电位连接带做等电位连接,各种屏蔽结构或设备外壳等其它局部金属物也连到该带。用于等电位连接的接线夹和电涌保护器应分别估算通过的雷电流。
三、所有电梯轨道、吊车、金属地板、金属门框架、设施管道、电缆桥架等大尺寸的内部导电物,其等电位连接应以最短路径连到最近的等电位连接带或其它已做了等电位连接的金属物,各导电物之间宜附加多次互相连接。
四、信息系统的所有外露导电物应建立—等电位连接网络。由于按照规定实现的等电位连接网络均有通大地的连接,每个等电位连接网不宜设单独的接地装置。
参考资料:百度百科-等电位连接