钢筋电渣压力焊送检如何知道要送几组

每300根送一组,如何从柱表里看才能看出要送几组。

第1个回答  2013-09-13
只能人工算钢筋数,我记得规范要求同规格、至多2层内的钢筋可做成一批追问

如何算它的数量,2层内的钢筋可做成一批是不是2层的钢筋可以以起送,但是上面那层不是还没有绑钢筋吗? 怎么可以送

追答

这个算数量其实跟数数差不多,按照柱配筋表,有相同的就数一个做乘法呗,不一样的只能累加上,能有什么办法。
JGJ18-2012 中5.6.1 电渣压力焊接头的质量检验,应分批进行外观检查和力学性能检验,并应按下列规
定作为一个检验批:
在现浇钢筋混凝土结构中,应以300个同牌号钢筋接头作为一批;在房屋结构中,应在
不超过二楼层中300个同牌号钢筋接头作为一批;当不足300个接头时,仍应作为一批。每
批随机切取3个接头试件做拉伸试验。

本回答被网友采纳
第2个回答  2013-09-13
从柱表中数纵向钢筋的总数。追问

如何才能知道它的总数

第3个回答  2013-09-13
按每层来点,具体清点可以看各层的框柱布置图、和柱表配筋(纵筋)。追问

框柱布置图是不是柱大样,怎么样才能点清楚要送几组

追答

如果你仅有布置图,但没有柱配筋图的话,肯定是没法点的。

单根桩的配筋都不知道,你咋点。

追问

例如这个kz1有几根柱钢筋

追答

KZ1
第一层 纵筋2&20+20&18+3&20
第二~五层 纵筋2&20+20&18+3&18
第六层 纵筋2&20+20&18+3&18

追问

那第一层有几根18的接头

追答

KZ1\2\3 柱的数量不明,没法算