强电竖井接地和配电箱PE线正确接法?

本人看了图集有点迷惑, 第一个问题:强电竖井接地线是引自地下室接地网呢(看04DX003是这样做的),还是MEB,还是配电房接地线(99(07)D501-1是这样做的)? 第二个问题:TN-S系统,假如强电竖井接地线引自地下室接地网(看04DX003是这样做的),那么竖井内配电箱PE线是引自接地线呢,还是引自配电房(直接5芯过来) 请高人帮忙解答一下

1)看了一篇福建建筑设计院工程师写的一篇论文,提到电气竖井PE干线即是等电位母线,层配电箱中的PE端子排即是局部等电位端子排,电气竖井的接地干线是可以当做PE线来用的,层配电箱可以从竖井的接地干线抽出PE线,对于PE干线送不到的或特别重要的负荷,则是用五芯配电。2)看了我市几家设计院的施工图,TN-S系统大多数是四芯配电,地下室动力箱和配电箱的PE线、电气竖井的接地干线都从基础接地网上抽,层配电箱PE线从竖井的接地干线抽出。3)PE线和其它四芯分开敷设,阻抗应该会变大,会变大多少,对单相接地故障保护的灵敏度影响多大?大家有没有这方面的数据或例子。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2019-11-05
1,都可以,你还可以利用竖井的柱子焊出的钢筋作LEB。另外,应该叫等电位连接线2,PE线直接引自配电室,不推荐用接地网
第2个回答  2020-05-22
以下是引用
yub
在(2008-6-5
9:08:43)的发言漏电保护不就是解决接地故障保护吗?我说你要吃饭,你说吃米不就是吃饭吗?[em4]
第3个回答  2019-05-24
《建筑物防雷设计若干参数的计算》--杨成德(《建筑电气》2000年第3期)。在这篇文章里,有关问题有个比较完整的讨论。在坛子里,我找不到,哪位有兴趣的兄弟可以找找。
第4个回答  2013-09-22
接地故障过流保护!只要有接地故障保护,漏电断路器就跳掉了,谈的上过流保护吗?不懂你的意思,说的明白点