电子厂的工作台防静电线怎么接?可以从三角插座里的地线引出吗,接到工作台上

三角插座旁边有一个也是三角插座接机器的,我有个疑问,假如机器漏电了会从接地线引出通往大地,那旁边插座从地线引出接工作台的防静电线应该也会有机器的漏电流经过呀,这样人会触电吧?还是这样接本身就不对,那工作台的防静电线该怎么接?

如果是工作接地或防静电就必须另外敷设一根专用的接地线。而且这根导线是很粗的,最少是16mm2以上,你的插座中的接地线只有2.5mm2或4mm2,因此不能被代用。追问

另外敷设防静电线是不是要重新打到地底下了?为什么防静电线比插座中的地线要粗,照道理机器的漏电流要从地线引走,承受的电流要比防静电线多呀,防静电线知识引走电荷而已

追答

你的建筑物中原来有没有专用的接地线?
一般工厂(广场)在建造时都已经做好了专用的接地装置。你们怎么没有做?还是把其他的建筑改过来的?
也不知道你的工厂面积和层数,一般都是有放静电接地,工作接地,防雷接地,和户外的接地装置。

追问

是新厂房,这个倒不是很了解,但我司电工就是从插座里引出的防静电线

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2013-09-22
防静电线不可以从三角插座里的地线引出。必须单独与大地连接。
第2个回答  2013-09-22
正是因为会有漏电危险,防静电接地不能与机器的接地混接。两者必须独立分开,防静电接地应独立设置。防静电地面与防静电器具(包含手环等)应直接与防静电接地连接。如有疑问请搜索我司并联系我们追问

是不是要重新要从地底下通根线单独做防静电线?我把防静电线接在水管上可以吗?

追答

设立单独的较规范