系统压力试验应按先主管、后支管的原则进行;管道试压应按系统分段进行。消防总管各区域为单体,消防喷淋支管地下室各区域为单体。隐蔽和埋地管道在隐蔽前应单独进行水压试验,管道系统安装后应进行整体水压试验。
2. 分段压力试验
分段试压前,根据现场情况确定供水点。试压后的排水应有组织地排放,不得污染其他已建管道和设备。系统试压时,应先绘制试压系统图,并按规定设置盲板和排放口。
3. 测试点设置
水力强度试验的试验点设在管网的最低点。试验压力应为工作压力的1.5倍,且不小于1.5MPa。向管网注水时,应先排出管网中的空气,并缓慢升压。消防给水管道系统达到试验压力后,在试验压力下10min内压降不大于0.02MPa,然后降至工作压力进行检查。压力应保持不变,无泄漏。
4. 水冲洗
管道试压完毕后,可进行冲洗。正式移交前,可使用市政自来水连续冲洗。观察水箱内的出水口和水箱口,直到浊度、透明度和颜色与进水口基本一致。冲洗顺序为先室外后室内,先地下后地上。室内管网分为多个回路进行冲洗。
5. 水源试验
检查消防水箱的容积和标高是否符合设计要求。核实消防水泵合流器的数量和供水能力。通过移动式消防水泵合流器进行供水试验,验证供水能力是否满足设计要求。
6. 消防泵试验
手动或自动启动时,应在5min内正常运行。备用电源切换后,水泵应在90秒内投入正常运行。
7. 稳压泵试验
模拟设计启动条件,立即启动稳压泵;当达到系统设计压力时,稳压泵应自动停止运行。
8. 报警阀试验
湿式报警阀当试水装置出水时,应及时打开报警阀,液压警铃应在5~90s内报警。同时水流指示器输出报警电信号,压力开关接入报警回路,启动消防泵。
9. 排水装置试验
试验根据系统最大设计喷水量,确定系统压力是否能达到设计压力,从而得出在火灾中喷头全开后,喷水效果是否能得到保证。试验时,全开排水装置排水总阀,按系统最大设计灭火水量进行排水试验,使压力稳定。试验过程中,应及时将排水系统中的水排出。
10. 联动试验
用专用测试仪器或其他方法输入火灾信号,了解自动报警控制器的响应能力,是否能及时发出报警信号并启动系统。另外,用一个喷嘴的流量(0.94~1.33l/s)从末端试水装置放水,观察水流指示器、压力开关、液压警铃、消防泵是否能及时发出相应的信号和动作。