第1个回答 2013-09-01
家用拖把池的PPR管末端装的金属水龙头,是否需要等电位联结?
第2个回答 2013-09-01
02D501-2《等电位连接安装》中有这么一段话:如果浴室内原无PE线(PE引自MEB,而MEB与基础接地网连接着。),浴室内的局部等电位联结不得与浴室外的PE线相连,因为PE线有可能因别处的故障而带电位,反而能引入别处的电位。如果浴室内有PE线,浴室内的局部等电位联结必须与该PE线相连。好好看看标准图集02D501-2《等电位连接安装》吧,看了就全明白了!
第3个回答 2013-09-01
浴室内的局部等电位箱要接本楼层等电位箱,再接大楼总等电位母排,由大楼总等电位母排接大楼地网
第4个回答 2013-09-01
要是二者能独立设置,那是最完美的;但现实基本都不能满足二者分设的条件。