回弹法计算混凝土强度怎么算

用回弹仪取16个点,除去最大3个和最小3个后怎么计算,该怎么计算希望能给出详细解答谢谢

1.回弹法(rebound method)
回弹法运用回弹仪通过测定混凝土表面的硬度以推算混凝土的强度,是混凝土结构现场检测中最常用的一种非破损检测方法。
回弹仪是1948年由瑞士人E. Schmidt(史密特)发明,其构造原理如图7.2.1所示,主要由弹击杆、重锤、拉簧、压簧及读数标尺等组成。
(1)回弹值的测定方法
回弹法测定混凝土的强度应遵循我国《回弹法检测混凝土抗压强度技术规程》JGJ/T23有关规定。测试时,打开按钮,弹击杆伸出筒身外,然后把弹击杆垂直顶住混凝土测试面使之徐徐压入筒身,这时筒内弹簧和重锤逐渐趋向紧张状态,当重锤碰到挂钩后即自动发射,推动弹击杆冲击混凝土表面后回弹一个高度,回弹高度在标尺上示出,按下按钮取下仪器,在标尺上读出回弹值。
测试应在事先划定的测区内进行,每一构件测区数不少10个,每个测区面积200 mm×200mm,每一测区设16个回弹点,相邻两点的间距一般不小于30mm,一个测点只允许回弹一次,然后从测区的16个回弹值中分别剔除3个最大值和3个最小值,取余下10个有效回弹值的平均值作为该地区的回弹值,即:
(7.2.1)
式中 —测试角度为 时的测区平均回弹值,计算至0.1;
―第i个测点的回弹值。
当回弹仪测试位置非水平方向时,考虑到不同测试角度,回弹值应按式7.2.2修正:
(7.2.2)
式中 —测试角度 为的回弹修正值,按表7.2.1采用。
当测试面为浇注方向的顶面或底面时,测得的回弹值按式7.2.3修正:
(7.2.3)
式中 ―混凝土浇注顶面或底面测试时的回弹修正值,按表7.2.2采用;
―在混凝土浇注顶面或底面测试时的平均回弹值,计算至0.1。
表7.2.1 不同测试角度 的回弹修正值

向上
向下

+90 +60 +45 +30 -30 -45 -60 -90
20
30
40
50 -6.0
-5.0
-4.0
-3.5 -5.0
-4.0
-3.5
-3.0 -4.0
-3.5
-3.0
-2.5 -3.0
-2.5
-2.0
-1.5 +2.5
+2.0
+1.5
+1.0 +3.0
+2.5
+2.0
+1.5 +3.5
+3.0
+2.5
+2.0 +4.0
+3.5
+3.0
+2.5

表7.2.2 不同浇筑面的回弹修正值

顶面 底面 顶面 底面
20
25
30
35 +2.5
+2.0
+1.5
+1.0 -3.0
-2.5
-2.0
-1.5 40
45
50 +0.5
0
0 -1.0
-0.5
0

测试时,如果回弹仪既处于非水平状态,同时又在浇注顶面或底面,则应先进行角度修正,再进行顶面或底面修正。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  推荐于2018-02-07
.测区强度的确定:首先要明确是向哪个方向弹击(向下、向上需修正),弹击后不要松手读完数再松手,回弹时的最大数就是回弹读数精确到1,通常一个测区弹击16次,去最大、最小各3个数,得中间10个数的平均值,这个读数再进行角度和浇筑面修正,修正后的数再查表得出对应的强度,这就是该测区的强度,如果是泵送混凝土的话,这个强度再进行泵送修正就是修正后的强度了。
2.单个构件强度的确定:一般一个构件测10个测区,尺寸小于4.5m和0.3m的可测5个测区,按不同测区数按下列计算构件强度:
10个或以上测区的:fcue=f-1.645S
式中: fcue—强度推定值
f—测区平均值
S—测区标准差
5个测区的以最小测区值为强度推定值。

3.批量评定的话,一般同类构件相同龄期、相同配比和施工工艺可按同批算,进行批量检测时的计算:
fcue=f-1.645S
式中: fcue—强度推定值
f—该批所抽检的所有构件测区平均值
S—该批所抽检的所有测区标准差。
4.特殊处理:
由于回弹法有一定的局限性和使用范围,只适用于10-60MPa,在出现低于10MPa时,强度评定为<10MPa,出现大于60MPa时,以最小值评定。本回答被网友采纳
相似回答