00问答网
所有问题
钢筋焊接两次都不合格怎么处理
如题所述
举报该问题
推荐答案 2018-12-14
你好,钢筋焊接不合格,首先看看是不是焊接参数设置的不合理,重新调整下焊接参数,其次,看看焊接工件上面有无脏物,如果这些都没有问题,可能就是焊接设备不适合焊接你的工件。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://00.wendadaohang.com/zd/jTIZIDZrInTjDDDZZj.html
相似回答
钢筋焊接
送检
二次都不合格
,监理应该做些什么?
答:
第一次取样不合格,应该双倍取样,第二次取样后还不合格的,
监理应该下指令清除该批代表的所有焊接接头,可以要求施工单位对该焊工进行技术考核
,如果该焊工确实不行可以勒令退场,更换人员。依据:钢筋焊接及验收规范。
闪光对焊
钢筋二次不合格怎么办
答:
1、选择合适的调伸长度、预热留量、烧化留量等参数;2、试调整变压器电流
。如果检验批验收不合格,可根据钢筋疏密、混凝土骨料最大粒径,并征得监理同意,采取帮条焊补救。
钢筋 电焊
压力焊送检出现复检,可复检后还是
不合格
,那要什么办啊,急...
答:
2、复检不合格,说明该批接头不合格。
应做返工处理。就是割掉,重焊
。3、注意一点,电渣压力焊接头,在试验结果没有出来前,不要绑扎箍筋和支模。以免造成不必要的返工。4、已经进行了箍筋绑扎的,返工量要很大。可以采取补强措施:A、是否可以改为帮条焊。B、是否可以采取补加钢筋搭接的方式。C、根...
钢筋
双面
搭接焊
双倍复检
不合格
监理应
怎样处理
答:
监理签发监理整改通知单:
通知施工单位将不合格的焊接接头全部切(割)除,重新焊接或采取其他形式的接头(绑扎接头或机械连接接头)
;完成后重新按规定取样送检或验收,检测合格或验收合格后再进入下道工序施工。
大家正在搜
钢筋焊接检测不合格怎么处理
钢筋焊接接头不合格处理方法
钢筋焊接复检不合格怎么办
钢筋焊接工艺检验不合格处理
钢筋焊接怎么判定合格
钢筋焊接不合格
钢筋焊接拉伸试验不合格
钢筋焊接接头率100怎么办
搭接的钢筋电焊不合格已浇筑
相关问题
钢筋焊接两次都不合格怎么处理
钢筋焊接试拉不合格,如何处理?
钢筋焊接送检二次都不合格,监理应该做些什么?
钢筋焊接不合格什么情况下可以加倍复试
钢筋焊接试件不合格在什么情况下不可复检
钢筋焊接试拉不合格,如何处理?
Ф16钢筋焊接初试不合格,复试后还不合格怎么办?还能送嘛?有...
钢筋焊接工艺性检验不合格怎么办