火灾报警系统都有哪些?

如题所述

1、区域报警系统

由火灾探测器、手动报警按钮、区域火灾报警控制器或火灾报警控制器、火灾警报装置及电源组成。


2、集中报警系统

由火灾探测器、手动报警按钮、区域火灾报警控制器或区域显示器(两台以上)、集中火灾报警控制器、火灾警报装置及电源组成。


3、控制中心报警系统

由火灾探测器、手动报警按钮、区域火灾报警控制器或区域显示器(两台以上)、集中火灾报警控制器(至少一台)、消防联动控制设备(至少一台)、火灾警报装置、消防电话、火灾应急广播、火灾应急照明及电源组成。

4、系统形式的选择

区域报警系统,宜用于二级保护对象;集中报警系统,宜用于一级和二级保护对象;控制中心报警系统,宜用于特级和一级保护对象。

延展阅读:

报警部分:烟感、温感、手报按钮、消火栓按钮等等。

联动部分:广播、警铃、防火卷帘门、防排烟风机、非消防电切除、消防泵、喷淋泵等等。

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2021-11-27

    时间同步

    安庆炼化一体化工程火灾自动报警系统时间同步设置支持SNTP协议,通过图形工作站同步网络中设备的时钟。

    激光感烟探测器

    智能高灵敏度激光感烟探测器(结合AWACSTM先进算法,灵敏度比普通光电探测器高10-50倍,达到0.03%英尺,可对阴燃火提早做出报警。它使用激光二极管,结合特殊的透镜和镜面光学技术,内置CPU,具有环境学习和自动补偿功能,灵敏度可多级调整。

    监视模块

    安装在模块箱中的监视模块(FMM-1)对火灾报警按钮、水流指示器、压力开关等开关量消防设备的状态进行监视,并按监控或报警两种状态传送给火灾报警控制器。该模块具有控制自动识别、线路开路或短路监测功能,内设十进制编码开关。当监视模块接收到消防设备开关量闭合信号后,通过总线将信号传送到控制器,控制器将发出声光报警信号,显示具体部位及联动设备的工作状态。

    4

    故障隔离模块

    故障隔离器模块(ISO-X)对SLC回路中导线间的短路自动进行隔离,限制受故障影响的探测器数量。当故障排除后,自动重新接通SLC回路中的隔离部分。在故障隔离器之间最多可连接25个设备。

    5

    接口模块

    智能探测器在总线上占用一个独立地址,不能并联普通探测器。走廊、大厅等大面积场所需要并联安装普通探测器,通过接口模块(FZM-1)来连接。它在总线中占用一个地址,最多可连接25只普通探测器。

    6

    线型双阈值感温探测器

    可恢复式线型双阈值感温(测温)探测器安装在生产装置区电缆桥架、电缆沟等电缆敷设处。该探测器符合线型感温火灾探测器国家标准,可连续测温,按需要设定报警温度阈值,标准阈值为85℃与105℃,火灾过后可自行恢复且可重复使用,并具有断路、短路故障报警功能。

相似回答