第二个求助帖 如果不知道变压器高压侧系统短路容量该如何算短路电流

如题:如果不知道变压器高压侧系统短路容量,该如何算三相和单相接地故障电流?(参考资料《工业与民用配电设计手册(第三版)》P179)如果高压侧什么都不知道,计算时将如何考虑? 这个问题在建筑电气的配电设计中各位应该都遇到过,小弟刚接触这块,不知道怎么处理,不知各位专家是怎样处理的?

中压侧的短路电流一般各省市的自己的配电网标准或者典型设计会提供一个限值,可以直接按限值的数取,实际都会低于这个数,低压400V侧若无电网参数,可以拿变压器额定电流除变压器阻抗百分数,就是变压器出口处三相短路电流值,若计算某回路短路电流,可以查看04DX101-1里的短路电流速查表。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2013-09-04
单相接地,如果是接地电阻很大,比如是潮湿漏电,引起的断路器不跳,那是根据欧姆定律,电压除以一个很大的电阻,电流较小,不足以使断路器跳闸,那要靠带漏电保护的断路器来解决,和高压侧按无穷大容量来考虑就导致不跳没有关系。
第2个回答  2013-09-04
回复 23# 尺总质疑的有理,是我说错了。不是全程4x2.5的,前面有一段65m是大截面电缆,从低压柜到现场动力柜的,4x2.5大概15m左右。不好意思,说的不清楚。