防火规范条文说明中3.3.10中提到的丙类多层厂房附设仓库中的“附设”如何理解

如题所述

、厂房耐火等级是一级;2、厂房类别是丙类;3、多层厂房;
以上三个条件得出后,请看P11,表3.3.1,查表可以得出,厂房的每个防火分区的最大允许建筑面积为6000平,请注意,是最大,已加过喷淋,不能再翻倍了。
仓库的前提条件:
1、丙类厂房;2、储存物品的类别为2项;3、多层仓库;
以上三个条件得出后,请看P12,表3.3.2,查表可以得出,仓库每个防火分区的最大允许建筑面积为1200平,每座仓库允许最大的占地面积是4800平,请注意,是最大,这些都是表格里规定的极限值了,就是说做厂房设计和仓库设计的时候就要遵守这几个值的规定,3.3.10不过是把例题里的条件列举出来,然后又将刚才两个表格里的条件重申了一遍而已,并没有任何文字说过你总结的上述结论
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2013-09-03
丙类厂房
1. 闪点大于等于 60℃的液体
2. 可燃固体
附设:指其它配套设施。如配电室、办公室、 休息室等
相似回答