推荐答案 2013-08-23
1600KVA的变压器低压侧的
额定电流
是2309.46A;短时间可以超过额定值,变压器的容量是1600KVA,功率大约为1600×80%=1280KW。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://00.wendadaohang.com/zd/jTZBnjBDj.html
其他回答
第1个回答 2013-08-23
朋友,你10KV的变压器,容量是1699KVA,其额定电流是96安的。用容量乘以经验系数0.06就是了。
第2个回答 2013-08-23
交流电的总功率
P=3的开平方×U线×I线×cosΦ
P:总功率,w;
U线:线电压,V;
I线:线电流,A;
Φ:初相角 变压器的容量是视在功率S=1600KVA变压器的有功功率P=视在功率S×cosΦ
cosΦ ——功率因数
I=P/3的开平方×U线×cosΦ =1600/1.732×10×0.8=115A高压侧估算电流为115A左右
本回答被网友采纳
第3个回答 2013-08-23
问的不清楚,答的人也迷糊
相似回答
10KV主变,一台变压器额定容量1600KVA,他有多少电流载量可以用?他的工
...
答:
朋友,你10KV的变压器,容量是1699KVA,其额定电流是96安的。
用容量乘以经验系数0.06就是了
。
变压器的
负荷
率怎么计算?
答:
例1:计算1kVA的变压器的负荷率 设
变压器额定
电压为220V
,额定电流
为4.55A,实际负载电流为3.64A,则变压器的负荷率为: 负荷率 = 实际负载电流 / 额定电流 × 100% 负荷率 = 3.64A / 4.55A × 100% = 80%例2:
计算10kVA的
变压器的负荷率 设变压器额定电压为380V,额定电流为21A,实际负载...
主变压器10kv
侧最大负荷为
多少
答:
1、如果该2500
kVA的变压器
是10/0.4kV的,则
10kV
侧
额定电流
按“百6”计算,即100kVA是6个
电流,
25个100kVA是25个6A,即25*6=150A;0.4kV侧额定电流按“倍半”计算,即100kVA是150个电流,25个100kVA是25个150A,即25*150=3750A;2、按公式进行计算,对三相
变压器,
标称
电流的
计算公式为:I...
变压器额定电流怎么计算?
答:
低压侧的
额定电流
为:I=S÷(V×√3)=S÷1.732V=400÷(0.4×1.732)=577.37A
,变压器
(Transformer)是利用电磁感应的原理来改变交流电压的装置,主要构件是初级线圈、次级线圈和铁芯(磁芯)。主要功能有:电压变换、电流变换、阻抗变换、隔离、稳压(磁饱和变压器)等。按用途可以分为:电力变压器...
大家正在搜
变压器的额定容量是变压器的
变压器额定容量指什么
变压器铭牌上的额定容量是指
变压器的额定电压是指
变压器额定容量单位
变压器额定容量公式
变压器最大容量是多少
变压器的容量
变压器额定功率
相关问题
计算一台额定电压为10kv,额定容量为1600kva的变压器...
1600KVA的变压器可以承载多少电流(A)
变压器1600KVA能运行多少A电流啊
变压器有两台,容量均是1600KVA,采用高压高计时,请问怎...
老师您好! 有一个10kv变电所 有3台1600KVA的变压...
一台变压器10KV, 额定容量为1000KVA,额定电流为1...
1600kva的变压器高压10kv进线铝缆要选多大的?
变压器 如何计算电流的多少