大金空调内机显示请检修是什么意思

如题所述

大金空调故障代码
(温馨提示:CTRL+F 输入故障代码然后确定,可以快速定位故障代码)
大金FVT-(125),(71)B系列柜式
LED-A LED-B LED-1 LDE-2 LED-10 故障内容
(绿色) (绿色) (红色) (红色) (红色)
室内主控制板 闪亮 闪亮 灭 灭 灭 室内正常,检查室外机
闪亮 - - - 闪亮 系统设置故
正常 - - - - 室内机主控制板故障
灭 - - - - 电源线以,室内机故障
室外主控制板 闪亮 灭 闪亮 - 电源相序不对
闪亮 闪亮 - 传感器故障
闪亮 灭 - 室外机保护器损坏
该机是通过室内外电路板上各一绿二红故障灯与面板上一红灯点亮,提示故障范围,正常状态绿灯闪,红灯全灭,出现故障时能记忆保存,排除故障后关断电源20秒以上,否则二次送电后故障灯将一直显示。
热泵型 HEAT PUMP TYPE《KFR---75F》 FHYB71FMVL
FHYB71FQVL
《KFR---125F》 FHYB125FMVL
FHYB125FQVL
单冷型COOLING ONIY TYPE 《KF---75F》 FHB71FMVL
FHB71FQVL
《KF---125F》 FHYB125FQVL
异常号码表
1.当表示异常号码处呈黑底白字时,不显示 ,虽然空调机继续运转,仍要仔细观察,如有必要,也需进行维修。
2.根据室内机或室外机的型号,有的异常号码可能显示,也可能不显示。
A1 室内机电路板不良
A3 排水水位异常
A6 室内机风扇电机过载,电流过大或堵转
A7 风向摆动电动机堵转 仅风向不能控制
AF ***异常
AH 空气过滤器异常 仅空气过滤器不起作用
AJ 能力设定不当 预先设定的数据不当。或者数据保存IC中未设定任何程序。
C4 热交换器温度感应器异常。
C9 吸入空气温度感应器异常。
CJ 遥控器温度感应器异常。 遥控器热敏电阻功能异常,但系统的热敏电阻仍然能够运转。
E0 安全装置动作(室外机)
E1 室外机电路板不良(室外机)
E3 高压部分异常(室外机)
E4 低压部分异常(室外机)
E5 压缩机电动机堵转不能工作(室外机)
E7 室外机风扇电动机堵转 室外机风扇电动机瞬时电流过大(室外机)
E9 电子膨胀阀异常(室外机)
F3 排气管温度异常(室外机)
H3 高压开关异常(室外机)
H4 低压开关异常(室外机)
H7 室外机风扇电动机位置信号异常(室外机)
H9 室外热敏电阻异常(室外机) (注意3)
J3 排气管热敏电阻异常(室外机) (注意3)
J5 进气管热敏电阻异常(室外机)
J6 热交换器热敏电阻异常(室外机) (注意3)
L4 散热片过热(室外机) 变频器不能冷却
L5 瞬时电流过大(室外机) 压缩机电机可能接地不良或短路
L8 电气部分过热(室外机) 可能压缩机过载或压缩机电机断线
L9 为防止故障停机(室外机) 压缩机可能堵转
LC 室外机控制部分与变频器之间传导异常(室外机)
P1 缺相(室外机)
P3 印刷电路板温度感应器异常(室外机)
P4 散热片温度感应器异常(室外机)
PJ 能力设定不当(室外机) 预先设定的数据不当。或者数据保存IC中未设定任何程序。
U0 进气管温度异常
U1 反相 互换L1,L2或L3中的两个
U2 电源电压异常(室外机) 包含K1M中的异常
U4 UF 传送异常(室内机----室外机) 室内机与室外机之间的接线错误,或室内机和室外机中的电路板不良。 如果显示UF,则可能是室内机和室外机之间的接线错误。因此,必须立即断开电源,纠正接线。(室外机中的压缩机和风扇可能会不顾遥控器的指令而自行起动)
U5 传送异常