地暖漏水怎么办-地暖漏水的原因和解决办法

如题所述

楼房地暖漏水的解决办法: 

1、判断地暖是否漏水,较好的办法就是做打压试验。关闭总阀,用打压机为地暖管打压,打压8~10公斤时等待半小时,如果压力保持不变,说明管道不漏水。如果地暖管漏水,其压力很难保持较长时间。

2、如果水地暖不幸漏水了,请及时关闭暖气阀门,接着关闭分水器控制漏水的那个阀门,然后打开分水器放气阀门,排除里面的压力,这样就不会造成过多的损失。

3、分别对每个地暖环路依次进行打压试验找出漏点所在环路。 

4、在确认该漏点所在地暖环路后将地板掀起、地面抛开查看漏点,分析地暖漏水原因找出责任人进行赔偿处理。之后由地暖公司技术人员对漏水的地暖管进行切断、热熔重新连接,并做打压测试工作、确认没有问题后恢复地面。

扩展资料

地暖注意

市场上地板种类很多,有实木地板、复合地板等多种,一般来说,复合地板更适合用做地热地板。因为地热地板的标准厚度为6.5~8.5mm,复合地板的厚度大多为6~9mm,其中强化复合地板多为6~8mm。

三层实木复合地板为8~9mm,传热性能更好,且其表面有一层三氧化二铝的耐磨层,这个耐磨层有利于热量在地表快速扩散。

而实木地板一般厚度在2cm左右,安装时还要打龙骨,用做地热地板的话,地板和地面之间有空气,空气和木材的热传导系数都非常低,这样热量不易传导到地表,会导致热量的浪费,地表温度不均匀,温差感觉明显。

且复合地板是经过高温压制的,内部水分含量非常少,所以地板不会因为水分的散失而产生变形。多层实木复合地板每层间横竖交错,互相牵制,背面还有密集的抗变形沟槽,分解了受热面产生的应力,因此变形量很小。

实木地板含水量高,在长时间高温加热的情况下,容易开裂变形。如果一定要选用普通实木地板的话,应尽量选用背面有履膜层型的地板,因为这样能防潮防水,且能保持木材含水率与周围环境的湿度平衡。

有关专家认为,选择地热地板,应根据地热采暖方式的特殊性来决定;适应冷热反复变换和利于热传导。在同样的环境下,实木地板较强化地板变形量大,强化地板较多层木地板变形量大。

参考资料地暖百度百科

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2018-09-20

原因及解决方法:

管材质量,管材质量是引发地暖漏水的最大嫌疑,随着地暖市场的繁荣,个别商家以次充好,本着能捞一把捞一把的心态肆无忌惮的在市场销售劣质地暖管材。劣质地暖管材料不纯,加工精度较差,一经使用、后期的使用寿命没有保障。

施工破坏,由于行业监管的欠缺,各个地暖公司施工质量参差不齐,个别施工人员不按照行业规范要求施工,例如野蛮施工、在安装地暖时不仔细粗暴施工,导致损伤破坏地暖管、施工完毕后也不做打压试验一走了之、为业主后期使用地暖埋下了隐患。

装修破坏,地暖安装完毕后虽然做了打压测试,但在后续的装修过程中没有提起注意,装修人员在安装有地暖的地面上打了钉子、钻了孔导致地暖管破裂,这种现象屡见不鲜。

首先我们应请地暖公司过来关闭水路主阀门,之后分别对每个地暖环路依次进行打压试验找出漏点所在环路,在确认该漏点所在地暖环路后将地板掀起、地面抛开查看漏点,分析地暖漏水原因找出责任人进行赔偿处理,之后由地暖公司技术人员对漏水的地暖管进行切断、热熔重新连接,并做打压测试工作、确认没有问题后恢复地面。

扩展资料:

水地暖是指把水加热到一定温度,输送到地板下的水管散热网络,通过地板发热而实现采暖目的的一种取暖方式。

低温地面热媒在室内形成脚底至头部逐渐递减的温度梯度,从而给人以脚暖头凉的舒适感。地面辐射供暖符合中医“温足顶凉”的健身理论,是目前最舒适的采暖方式,也是现代生活品质的象征。

从热媒介质上分为水地暖和电地暖两大类,从铺装结构上分为湿式地暖和干式地暖两种,干式地暖不需要豆石回填(属于超薄型);从表面饰材上分为地板型地暖和地板砖型地暖;从功能上分为普通地暖和远红外地暖。

地面辐射供暖按照供热方式的不同主要分为水地暖和电地暖,而电地暖又有发热电缆采暖和电热膜采暖碳纤维电暖之分。

水地暖即低温热水地面辐射供暖是以温度不高于60℃的热水为热媒,在加热管内循环流动,加热地板,通过地面以辐射(主要)和对流(次要)的传热方式向室内供热的供暖方式。

发热电缆地面辐射供暖是以低温发热电缆为热源,加热地板,通过地面以辐射主要)和对流(次要)的传热方式向室内供热的供暖方式。常用发热电缆分为单芯电缆和双芯电缆。双芯电缆没有磁场和辐射。

低温辐射电热膜是一种通电后能发热的半透明聚酯薄膜,由可导电的特制油墨、金属载流条经加工、热压在绝缘聚酯薄膜间制成。工作时以碳基油墨为发热体,将热量以辐射的形式送入空间,使人体得到温暖。

本回答被网友采纳
第2个回答  2018-09-28

地暖漏水原因分析:

1、管材质量和使用寿命:个别商家在行业里滥竽充数,销售劣质地暖管谋取暴利。劣质的pe-rt地暖管原材料不纯,加工精度不够,使用寿命就没有保障。或是购买的时候贪图便宜买的劣质产品。

2、地暖后期施工破坏:“三分材料,七分施工”是行业老话。各个地暖公司施工质量参差不齐,个别施工人员不按照行业规范施工。如在回填层施工时工人应该穿平底鞋,使用平头铲,由内向外施工(提示:切勿找“游击队”或者自己安装)。

3、后续装修破坏:很多地暖漏水都是因后续装修对地暖管造成的破坏。如装修人员在安装有地暖的地面上使用电锤、切割机、射钉枪、钻孔机等。正规的地暖铺设,每一路管道必须使用整管,不允许有接头,所以只要管件质量合格,管道本身是不会发生渗漏的。

4、清洗盘管不当:修复过的管道切记不要进行射弹式清洗。地暖的清洗一般有三种方法:化学药剂清洗、脉冲清洗、弹射清洗。一般3年左右清洗一次,请选择专业的清洗队伍。

地暖漏水解决方法:

1、首先考虑分集水器部位各个连接处:

A、金属部件连接处。硬密封安装工艺不达标或者是密封材料在冷热冲击下老化(3年左右),容易导致接口处漏水,需重新连接或更换耐高温密封材料。

B、分集水器与盘管连接处。这是一个薄弱部位,因为塑料与金属的热膨胀系数不同,在间隔供暖中塑料管与铜接头处易因热胀冷缩而松动发生漏水。

2、打压测试:判断地暖是否漏水最好的办法是做一次打压试验。关闭地暖总阀,用手动打压机给地暖打压,测试压力为设计压力的1.5倍(≮0.3Mpa,≯0.6Mpa),15分钟压力下降不超过0.05Mpa,说明暖气管不漏水。在正常情况下,如果确定地暖是有漏水,压力表一般会在短时间内掉压。

3、确定漏水回路:分别打开各回路的阀门,观察哪个回路有降压现象,一般降压明显的回路即为漏水回路。

确定好漏水回路后,把没有泄漏的回路全部关闭,然后往地暖管道内注水,将水温调至最高温度,进行地暖水流循环。此时用热成像仪对地面进行检测,最佳检测时间一般在打开地暖后半小时,时间过早过晚的话,管路成像不清晰。

4、确定漏水点:漏水点的热水量较正常位置多,热量也更高,如下图。当确定好漏水点区域后,要进行中心点的判定,一般漏水点中心的位置通常是温度最高的地方。随之可进行小面积地面开凿,对地暖管进行检查修理。

5、替换漏水管道:地暖中最常用的盘管是pe-rt,该种管道可以热熔,方便修理。将有问题部分的管道去掉,然后接上新的管道。也有使用滑紧、卡压、快插件连接的,该操作一定是非常有经验的师傅来做。

6、打压测试,恢复地面:管道修复完成后需重新打压测试,等打压测试正常以后,再对破坏地面进行恢复。

扩展资料:

地板地暖保护注意事项:

1.在进门前要放置蹭鞋垫防止沙尘带入屋子中,当家中出现沙粒或灰尘,要先用吸尘器或刷子清扫,这样有利于保护地板表层。

2.如果家中长期放置家具的地方,建议用衬垫来保护;

3.当地板上出现液体的时候,要立即进行擦干;

4.在地暖地板铺装完毕后,要经常保持室内空气的流通,下雨天记得关窗;

5.在地暖地板铺装完毕后,要经常保持室内空气的流通,下雨天记得关窗。

参考资料:百度百科——地暖地板

本回答被网友采纳
第3个回答  2020-03-02

这位朋友你好!你提的这个问题已经很确定的是地暖管道漏水。

一、地暖漏水原因:1、管材质量问题;

                               2、地暖铺设时人为损坏,不注意现场保护造成管道损伤,留下安全隐患(没有及时发现处理或处理的有遐思);

                                3、后期装修时,工人安全意识不足,造成的人为的损坏;

                                4、使用时间太久,管材老化。

二、解决办法:

         1、前三种情形需要找专业的人员用专业的漏点定位设备,找到漏水点然后局部破坏地面,把漏水管道修补好,打压确认后恢复地面;

               2、第四种情形,就需要更换地暖管道,重新铺设地暖管道了。                               

第4个回答  2013-08-23
很多打算安装地暖的消费者都会担心一个问题,那就是安装地暖之后管漏水了怎么办,其实就一般情况而言,地暖管是不会漏水的,万一地暖出现漏水事故怎么办,来看看地暖漏水的原因和解决办法。 地暖漏水怎么办-正常情况下地暖不会漏水 地暖铺设管线埋地部分是整管,中间没有接头,所有管路接头都在分水器上。分水器一般放在各层卫生间,只要选材得当是不会有漏水问题的。地暖管部分,如果采用PE-RT管热熔连接不产生接缝的话,可以最多达到50年的使用寿命,基本与房屋寿命相等。所以如果工程质量合格的话,是不会产生漏水的。 地暖漏水怎么办-地暖漏水的主要原因 很多地暖发生漏水的原因都不是地暖本身施工出现了问题,而是地暖铺设完毕后的后期装修对地暖管造成了二次破坏。正规的地暖铺设,每一管路的管道必须使用整管,不允许有接头,所以只要管件质量合格,管道本身是不会发生渗漏的。管道铺完后要用4cm左右的混凝土回填覆盖管道层。后期施工中进行地面操作时,敲击地面、打钉、楔木楔、切割石材等行为都可能伤及地暖管,造成漏水事故,这些都属于危险操作。 地暖漏水怎么办-地暖漏水的解决办法 如果你发现地暖管出现漏水问题,请及时关闭暖气阀门,接着关闭分水器控制漏水的那个阀门,然后打开分水器放气阀门,排除里面的压力,这样就不会造成过多的损失。接着应及时拨打专业维修人员电话,请他们查看实际情况后解决。 此外,很多家里的地暖被改动过,这样会影响原本的设计。所以怀疑漏水的话,可以在改装的地方,重点观看一下。如果是这方面的问题,需要找专业人士再修复一下。 目前,由于地板采暖处于市场起步上升阶段,家装地暖公司鱼龙混杂,部分地暖公司为降低成本而偷工减料选择低质低价管材及辅料,铺装时加大管材间距,或使用低一级规格的管材,造成地暖系统运行未达到预期的效果,并埋下隐患。另一方面很多用户图一时便宜,造成地暖质量不过关。本回答被提问者采纳