请问,施工的防雷接地中接地电阻最后测得大于1欧姆怎么办?

请问:我们这边是沙土地。
1、施工的防雷接地中接地电阻最后测得大于1欧姆怎么办?具体的降低阻值的办法有哪些?
2、如果打人工接地极等为了降低组织,这部分费用是要甲方再给与补偿还是我们分内的工作?算在防雷接地施工中?
主要就是想问,我们按照图纸设计施工,过程验收全部合格,最终接地电阻没有达到,去和设计沟通,如果打人工接地极,这部分钱也是甲方出?对吗?

你的土质是沙土地,接地电阻大于一欧姆的话有一下方法可以做:

1、灌注盐水
2、重新在周边的空旷场地布置一个接地网或者人工接地极。
3、使用降阻剂
4、使用降阻模块

这方面我比较在行,不懂的可以问我。费用的话要看你们的合同要求,基本上都是算在防雷接地的施工中,一般甲方是不会轻易增加预算的。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  推荐于2017-09-29
可以灌注盐水,构筑接地网或者增加接地极。
如果你们是严格按照设计施工而没有达到,可以申请设计变更,这部分费用由甲方承担,否则就只能由施工单位自己承担。本回答被提问者和网友采纳
第2个回答  2013-08-31
应该是由甲方出的。因为接的施工实际上存在很大的不可预见性,原设计也不一定就能满足要求,比如小于1欧姆。