新房附近有高压电线和变电站 还能住么?

我和老公买了个新房准备结婚的,第一次买房没经验,后来才知道房子马路对面就是一个蛮大的变电站,而且马路两边全是220千伏的高压电线。听说变电站辐射很强大,我们都想退房了。开发商开始也没告诉我们房子对面就是变电站,高墙挡着 我们也没发现,还是今天听一个要退房的业主讲的,她说现在住没什么事,那住个二三十年 我得了癌症 我去找谁!所以我很担心,我和老公都还年轻,孩子都没有,以后住进去还了得啊,真得了病身体遭受损害找谁都没用。开发商的态度也很恶心,说你要退房 当时你自己干嘛不看清我楼盘附近有没有变电站。你说那么高的墙挡着 谁知道那是变电站啊,而且你们开发商为了赚钱也不会提前告诉我啊,你们售楼部到时候都搬走了,受一辈子伤害的可是我们老百姓啊。要退房,开发商还说退可以,要扣我房子全款的百分之十!真的生气,也没处说去,谁要我们没经验苦逼不说 我们国家的法制还是如此不堪…… 请懂这个的好心人告诉我们,住在这样一个环境中 有没有危害?

不知道你家到变电站的直线距离是多少。

下面把标准说一下,你对照看一下。如果有疑问可以请安全监测站的人到你家用仪器测量你家的电场强度,加以判断。

民居建筑所处位置的磁感应强度小于100微特斯拉,就满足建设标准。 经过测算:

1kV以下高压线的安全距离为4米;

1-10kV高压线的安全距离为6米;

35-110kV高压线的安全距离为8米;

154-220kV高压线的安全距离为10米;

350-500kV高沿线的安全距离为15米。

以上是从电磁辐射角度考虑的。

若从电力安全角度考虑,并考虑大风引起高压线产生风偏,根据《电子设施保护条例实施细则》规定,各级电压导线边线在计算导线最大风偏情况下,距建筑物的水平安全距离如下:

1kV以下:1.0米;

1kV-10kV:1.5米,

35kV:3.0米,

66kV-110kV:4.0米,

154kV-220kV:5.0米,

330kV:6.0米,

500kV:8.5米。

综上所述,对于楼主关注的50万伏高压线距离民房的安全距离,若从电力安全角度考虑,不得小于8.5米;若从电磁辐射角度考虑,不得低于15米。但目前中国绝大多数房地产开发商,都从有利于自己的电力安全角度考虑。就是上面说的《电子设施保护条例实施细则》。
另外埋在地下几米就没有问题了。追问

我家离变电站250米远 马路对面就是

追答

250米应该没有问题的。不放心的话,找安全监测站的人到你家用仪器测量一下。

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2013-10-29
别担心,变电站是没有电磁污染的,只有电场强度带来的污染,楼上说的只是触电的安全距离,按照变电站生活区的建设距离,超过30米就行了
第2个回答  2013-10-28
房子马路对面
第3个回答  推荐于2016-11-23
依据《电力设施保护条例实施细则》第五条规定:架空电力线路距建筑物的水平安全距离如下:
1千伏以下 1.0米
1——10千伏 1.5米
35千伏 3.0米
66——110千伏 4.0米
154——220千伏 5.0米
330千伏 6.0米
500千伏 8.5米
《电磁辐射管理办法》规定变电站设备与建筑物之间的距离要求。10KV—35KV变电站,要求正面距居民住宅12米以上,侧面8米以上;35KV以上变电站的建设,要求正面距居民住宅15米以上,侧面12米以上;箱式变电站距居民住宅5米以上。